99问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱设置的最新规范
高位水箱设置
要求
答:
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应按下列规定确定:1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅,二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0...
屋顶消防
水箱的设置
要求
答:
- 根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条,
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力
。对于建筑高度不超过100米的情况,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;而对于建筑高度超过100米的情况,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。若高位消防水箱无法满足上述静压要求,应配备...
高位
消防
水箱的设置
位置应高于多少?
答:
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应符合下列规定:1、
一类高层民用公共建筑不应低于1公斤
,但当建筑高度超过100m时不应低于1.5公斤;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤,多层住宅确有困难时可适当...
高位
消防
水箱
有效容积
答:
高位消防水箱的设置要求
高位消防水箱要选择位于建筑物较高位置的室外区域
。水箱要高于消防水泵的进水口,并保证进水管道的坡度和长度符合要求。确保水箱的支架或基础稳固可靠,能够承受水箱自身重量和水重的压力。根据设计要求,设置合适的底板或底座,并采取防震措施。
安装时要设计合理的进出水管道连接
,保证消...
高位
消防
水箱设置
要求
答:
高位消防水箱设置要求如下:
1、高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合规范规定
。2、高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时...
高层建筑的
高位水箱的
储水量及
设置
高度有何要求?
答:
m3;二类居住建筑不应小于6 m3。
高位
消防
水箱的设置
高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15Mpa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
高位
消防
水箱
如何
设置
?
答:
消防
水箱的
材质:根据《消防给水及消火栓系统技术
规范
》GB50974-2014,5.2.3高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。设置场所及设置目的 1.设置场所:采用临时高压消防给水系统的建筑物应
设置高位
消防水箱:1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要...
什么是
高位
消防
水箱
?
答:
高位
消防
水箱
指符合
规范
要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,
设置
在建筑的最高处,静压不能满足最不利点消火栓水压时,应设增压稳压设施。水箱特点 高位玻璃钢消防水箱是国际上采用的新型水箱。由整体优质的玻璃钢水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂,因此水质好、清洁无污染、...
高位
消防
水箱的
储存水量?
答:
仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。《高层民用建筑设计防火
规范
》第7.4.7.1条规定:
高位
消防
水箱的
消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
什么时候应该设消防水箱(
高位水箱
)?
答:
高层民用建筑设计防火
规范
7.4.7 采用高压给水系统时,可不
设高位
消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:7.4.7.1 高位消防
水箱的
消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位...