串店1米5的炉子,上排风到7楼有屋顶风机可以么?求大神指点,谢谢,谢

串店1米5的炉子,上排风到7楼有屋顶风机可以么?求大神指点,谢谢,谢谢了

    假设炉子长1.5m,宽0.4m,排烟罩距离炉子高度0.4m,排烟罩四面不靠墙,7层楼高度21m,管道最少要3个弯头,则需要风量(排烟罩四面不靠墙)3800m3/h,需要风压496Pa,管道直径0.28m,管道长度26m。

    如果排烟罩有一长面靠墙需要风量2300m3/h,需要风压634Pa,管道直径0.21m,管道长度不变。

    排烟罩一面靠墙选择风机:SYDF-2多翼式低噪声离心风机,风量2442m3/h,风压777Pa,功率1.1kw,转速2900r/min。

    排烟罩四面不靠墙选择风机:SYDF-2.25多翼式低噪声离心风机,风量3843m3/h,风压1664Pa,功率2.2kw,转速2900r/min。

    风机不一定要安装于屋顶,在地面安装便于风机的维护,也可以减少风机安装的工程量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答