松下伺服控制器报警代码ERR13.1:主电源欠压。

松下伺服驱动器用来控制松下伺服电机,其作用类似于变频器,作用于普通交流马达。伺服控制是对物体运动的位置、速度及加速度等变化量的有效控制。

伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。

当前交流伺服驱动器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。该算法中速度闭环设计合理与否,对于整个伺服控制系统,特别是速度控制性能的发挥起到关键作用。

扩展资料

使用场合:

1、电气控制柜内的安装  气控制柜内部电气设备的发热以及控制柜内的散热条件,伺服驱动器周围的温度将会不断升高,所以在考虑驱动器的冷却以及控制柜内的配置情况,保证伺服驱动器周围温度在 55?c 以下,相对湿度 90%以下。长期安全工作温度在 45?c 以下。  

2、伺服驱动器附近有发热设备  伺服驱动器在高温条件下工作,会使其寿命明显缩短,并会产生故障。所以应保证伺服驱动器在热对流和热辐射的条件下周围温度在 55?c 以下。  

3、伺服驱动器附近有振动设备  用各种防振措施,保证伺服驱动器不受振动影响,振动保证在 0.5g(4.9m/s?)以下。 

4、伺服驱动器在恶劣环境使用  伺服驱动器在恶劣环境使用时,接触腐蚀性气体、潮湿、金属粉尘、水以及加工液体,会使驱动器发生故障。所以在安装时,必须保证驱动器的工作环境。  

5、伺服驱动器附近有干扰设备  驱动器附近有干扰设备时,对伺服驱动器的电源线以及控制线有很大的干扰影响,使驱动器产生误动作。

可以加入噪声滤波器以及其他各种抗干扰措施,保证驱动器的正常工作。注意加入噪声滤波器后,漏电流会增大,为了避免这个毛病,可以使用隔离变压器。特别注意,驱动器的控制信号线很容易受到干扰,要有合理的走线和屏蔽措施。

参考资料来源:广州郡控自动控制技术有限公司--更多故障报警查询

参考资料来源:百度百科--松下伺服驱动器

参考资料来源:百度百科--伺服电机控制器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-28

以上内容参考:广州郡控自动控制技术有限公司--更多故障报警查询

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-05
主电源欠电压保护,驱动器内部直流母线电压低于规定值,请检查主电源电路是否正常上电,面板中间的CHARGE指示灯是否亮,监视器模式下查看D27 PN值是否在合理范围内(此值大约等于输入电压*1.414).。在确定外部电路正常的情况下有可能是驱动器内部电路故障。本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-10-15
err13.1主电源不足电压保护
主要原因 ①发生瞬间停电 ②电源容量不足…受主电源接通时的突入 电流影响,导致电源电压下降。③ 缺相…三相输入规格的驱动器在单相电 源下动作。 ④驱动器故障 (电路故障 )

解决方法①提升电源电压的容量。更换电源。排除主电 源电磁接触器跳闸的原因后,再次接通电源。 ②尝试延长 Pr5.09的设定。正确设定电源各 相。 ③提升电源容量。 ④正确连接电源的各相 (L1, L2, L3)。单相 100 V及单相200 V使用L1, L3 。 ⑤更换新的驱动器。
第4个回答  2019-11-01
主电源不足,电压保护(AC)
发生瞬间停电;电源容量不足—受主电源接通时的突入电流影响,导致电源电压下降;缺相—三相输入规格的驱动器在单相电源下动作;驱动器故障(电路故障)。