松下伺服驱动器141报警
松下
a5
伺服报警14.1
,如何解决?
答:
驱动器(内部电路、IGBT 或其他部件)有缺陷。建议断开电机电缆,激活伺服ON 信号。如果马上出现此报警,
请换用新驱动器
。电机电缆(U、V、W)短路了。检查电机电缆,确保U、V、W 没有短路。正确的连接电机电缆。电机电缆(U、V、W)接地了。检查U、V、W 与“地线”各自的绝缘电阻。如果绝缘破坏,...
松下伺服报警
err
14.1
过电流保护怎么处理?
答:
1、原因驱动器电源板或IGBT烧坏
。2、
电机线圈短路
。3、排线坏了。4、
电机电缆接触不良
。5、频繁的伺服ON/OFF(SRV-ON)动作导致动态制动器的继电器触点熔化而粘连。6、电机与此驱动器不匹配。松下(Panasonic),是日本的一个跨国性公司,在全世界设有230多家公司,员工总数超过290,493人。其中在中国有...
松下伺服
madht1505e报错
141
什么问题
答:
有可能驱动器电源板或IGBT烧坏了
,电机的话就很可能烧了线圈。
新装的4套
松下伺服驱动器
报E
14.1
是什么原因求解
答:
报
14.1
妥妥的是
伺服
坏的,是否会跳闸,会则线圈烧了,不会则是
驱动器
坏的
松下伺服驱动器
一上电即
报警
代码14怎样处理?电压正常
答:
松下伺服驱动器报警代码14通常表示“过流保护报警”,即电机输出电流超过设定值,引起驱动器保护动作
。您可以尝试以下方法处理:1. 检查电机和驱动器的参数设置,确认是否符合要求。2. 检查电机和驱动器之间的连接线路是否松动或损坏。3. 检查电机是否有卡死或其他异常情况,如电机轴承是否磨损、电机传动部分...
松下
MHMD042G1U电机错误代码
141
,今天把等离子数控切割机安装上,发现...
答:
参照图片的
141
简介内容进行排除
为什么
松下伺服驱动器
一接上使能就报13.1的错,
答:
驱动器
欠压,正确220V接法为L1接L,L2留空,L3接N,剩余两个接L和N
松下伺服驱动器
err140
答:
驱动器(内部电路、IGBT或其他部件)有缺陷。可能是驱动器(内部电路、IGBT或其他部件)有缺陷。建议断开电机电缆,激活伺服ON信号。如果马上出现此报警,
请换用新驱动器
。松下(英文名称:Panasonic),是日本的一个跨国性公司,在全世界设有230多家公司,员工总数超过290,493人。其中在中国有54,000多...
松下伺服
电机
报警
答:
松下伺服
电机
报警
原因:第一,电机上电,机械振荡(加/减速时)引发此类故障的常见原因有:①脉冲编码器出现故障。此时应检查伺服系统是否稳定,电路板维修检测电流是否稳定,同时,速度检测单元反馈线端子上的电压是否在某几点电压下降,如有下降表明脉冲编码器不良,更换编码器;②脉冲编码器十字联轴节可能...
err一14
松下伺服驱动器
开机就
报警
不知道什么原因,谢谢大家
答:
出现14
报警
很大可能是驱动或者电机出现故障了,只有维修才能排除故障,找个同型号的电机或者
驱动器
替换一下,看看哪个是有问题的,然后可以考虑直接更换还是修理 驱动的话一般是电源板或者IGBT烧坏,电机就可能烧线圈了