交流接触器线圈吸合以后。设备停止后,线圈不会自动断开,怎么回事。求大神。

如题所述

1、交流接触器通电后不能吸合,应从以下几个方面进行检查和处理:
(1)测试电磁线圈两端有无额定电压:若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,此时应检查电源部分和上一级的控制回路;若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用多用表欧姆挡进行测量(若是接线螺丝松脱,应紧固;若是线圈内部开路,应更换线圈).
(2)检查交流接触器运动部分的动作机构和动触头是否卡阻:如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整灭弧罩与触头的位置,消除两者的摩擦现象.
(3)检查转轴是否生锈和变形:如果出现生锈和变形现象,应拆下,对转轴进行清洗和校正,必要时更换配件,使转轴转动灵活.
2、如果接触器吸合又断开,可能是交流接触器的自锁回路中的辅助触头未接或接触不良,使电路自锁环节失去作用.此时应检查辅助触头,修正或更换辅助触头,使之接触良好.
写轮眼佐助39 2014-10-27
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-25
线圈带电,那是380V接触器线圈追问

380的水泵,220的线圈

追答

触头粘连了吧

第2个回答  2016-06-25
铁芯被磁化了?追问

我这有五套设备,全都这样会不会是结错线了

追答

对不起 不知道