潜水泵带液位控制仪自动补水系统220v改380v交流接触器能启动不能自动断开

如题所述

这主要是和释放电压有关。原来的220V电,现改为380V,电压增高近一倍,液控制系统的电压始终不能降至接触器磁力线圈的释放电压之下,所以不能断开,还有可能损坏液位控制系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-11
交流接触器改成380V的你要把接触器上的N线改成火线接触吸合之后能正常工作控制仪上面是220V的电压控制仪上的电源通过接触器线圈又构成回路所以会出现不动作