梁上的负弯矩筋的总长度怎么算啊?锚入柱子的长度一般是多少?要是梁不需要承受太大的重量,负弯矩筋要不要加啊?负弯矩筋每头都是2根吗?有没有加一根的?比如说负弯矩筋要锚入柱内0.5米,柱是3米高,打混泥土的时候,柱的混泥土只打2.5米,剩下的0.5米和梁一起浇筑,这样施工正确吗?

 在建筑工程中,为了承载支座反力也就是负弯矩力而设置的位于支座上部的非贯通短钢筋,人们习惯上叫它扁担筋,因其作用力酷似一根扁担而得名,中间挑起,两端悬浮。

  支座负筋长度:第一排为从支座边伸出ln/3【ln为左右两跨净跨的较大值】,第二排为从支座边伸出ln/4。

向左转|向右转

  注:1.跨度值lŽn为左跨lŽni和右跨lŽni+1之较大值。其中i=1,2,3…

  2.图中hŽc为柱截面沿框架方向的高度。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-08
  1、负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折。
  2、为抵抗负弯矩而设置的钢筋就叫负弯矩筋,在工地上常常简称为"负筋",一般来说,常碰到的负弯矩筋有两种,一种是楼板与梁交接的地方,也就是楼板"生根"的地方,在这个地方,在楼板受力的影响下,应该是梁面受力,对楼板来说,这就是负弯矩筋,一般长度为跨过梁面1米左右;另一种就是梁的支座处,因为梁支端两端受向下的剪力,在梁支座处,存在负弯矩,这是一个关键部位,常按锚固要求放一定的负筋,在工地施工当中,这是一个很重要也很严格的检查要点,它一定不能少,因为它太重要了。
第2个回答  2009-10-27
你看一下03G101,写的比较清楚本回答被提问者采纳