全新风组全式空调机组制冷量,制热量怎样计算。

全新风为10000立方每小时,没有回风,房间为67个立方,房间排风量为10000立方,房间温度要达到25度。怎样计算他的冷量。有公式吗。如果方便的话给一个计算步骤发到我的邮箱:[email protected].在些先谢谢。

Q=(H1-H2)*10000*1.2/3600(kW)。

新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等功能可以根据使用环境的需求来定,功能越齐全造价越高。

为保障室内空气品质,为室内空间配备集中新风系统,而供应新风并对新风进行处理的主机则称为新风机组。

送风温度控制即是指定出风温度控制,其适用条件通常是该新风机组是以满足室内卫生要求而不是负担室内负荷来使用的。

因此,在整个控制时间内,其送风温度以保持恒定值为原则。由于冬、夏季对室内要求不同,因此冬、夏季送风温度应有不同的要求。也即是说,新风机组定送风温度控制时,全年有两个控制值——冬季控制值和夏季控制值,因此必须考虑控制器冬、夏工况的转换问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-10
1、新风温度,相对湿度,查出来新风焓值(kJ/kg)
2、房间温度25度,相对湿度,查出来房间内温度的焓值(kJ/kg)
3、焓差乘以空气重量,就是需要的制冷量Q=(H1-H2)*10000*1.2/3600(kW)
4、制热量Qr=C*M*ΔT,空气比热*风量*空气密度*进出风温差本回答被网友采纳
第2个回答  2014-03-10
你这个是不是算错了,现在这间屋子的过风量已经达到149次/小时了,现在一小时30次就已经很高了。告诉你一个简单的估算全新风大概最大循环风量50次/小时(有害气体时)设备配备热回收装置时,北方地区的冬季环境-5℃时热负荷大约在400W/H至600W/H(根据湿度不同)冷量也差不多甚至更高些因为你这间屋子循环风量这么大如果湿度大了显冷量会大大降低
相似回答