空调制冷量计算方法
方法一:功率及面积法
Qt=Q1+Q2
--Qt 总制冷量(kw)
--Q1 室内设备负荷(设备功率x0.8)
--Q2 环境热负荷(=0.14~0.18KW/㎡x机房面积)
方法二:面积法
Qt=S xP
--Qt 总制冷量(kw)
--S机房面积(㎡)
--冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取)。
单位换算
民用空调的制冷量单位是“匹”,1匹=735W;机房用的空调的制冷量一般都比较大,单位是“kW”。
各种制冷量单位的换算关系如下:
1、1kcal/h(大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h;
2、1Btu/h(英热单位/小时)=0.2931W,1W=3.412Btu/h;
3、1USRT(美国冷吨)=3.517kW,1kW=0.28434USRT;
4、1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;
5、1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;
以上内容参考:百度百科-空调制冷量
制冷功率÷能效比=电功率(W)。
空调制冷量是反映空调制冷能力的重要参数,是空调选型的基本依据,一般家用可根据地理位置海拔高度,房间面积大小及密封保温条件好坏、维护结构材质、楼层、朝向、高度等因素的影响。经过维护结构、室内热湿状况、人员、机器照明设备状况进行负荷计算之后可以得到冷热指标。再与国家相关规范手册对照验证进行确认。家用空调一般按75-150W制冷量/平方米(一般民用建筑暖通手册都可以查到,因地不同)选型,房间西晒、隔热密封差,还可适当安朝向修正系数,维护结构修正系数(可参见相关建筑维护材料传热,暖通手册可以查到)进行修正加大,但一般不必超过200W/平米。单纯地夏季制冷使用空调,制冷量可适当小一些,如果冬季需要空调制热取暖,制冷量应适当大一些为宜。房间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些
匹用于是表示空调的制冷量和制热量大小,目前市场上空调匹数通常有1P、大1P、1.5P和大1.5P以及2P等,这几种空调匹数主要是指卧室里面的空调匹数,而客厅的空调匹数有大2P、大3P以及大5P以上等,切记,从模糊经验值出发,得出经验关系,即:
空调匹数与面积的关系:
卧室:
1P冷暖挂机的制冷面积为10—16平方米,制热面积为8—14平方米
1.3P冷暖挂机的制冷面积为12—20平方米,制热面积为9—16平方米
1.5P冷暖挂机制冷面积为14—22平方米,制热面积为110—18平方米
1.8P冷暖挂机制冷面积为18—29平方米,制热面积为12—22平方米
客厅:
2P冷暖挂机的制冷面积为20—31平方米,制热面积为13—24平方米
2.5P冷暖柜机的制冷面积为24—38平方米,制热面积为18—33平方米
3P冷暖柜机的制冷面积为28—45平方米,制热面积为20—40平方米 。
参考资料:百度文库《实用供热空调设计手册》网页链接
本回答被网友采纳