消火栓和自动喷淋管道应用的颜色区分没有强制规定。

一般消火栓管道施工时需要刷红丹防锈漆(红色)。喷淋管道多数不刷漆。因为为了区别建筑内的管道,消火栓一般很远才有一个,其管道与别的管道很容易混淆,所以要刷漆。而喷淋管道,其管道上支管很多,容易对其进行辨别,所以刷漆系数较小。

喷淋管与喷淋头设计

根据设计流量,按照标准GB50084-2001从支管算起,根据流量选管径。一般说来,对于中危险级(最普遍):DN25带1个喷淋头,DN32可带3个喷淋头,DN40可带4个喷淋头,DN50可带8个喷淋头,DN70可带16个喷淋头,DN80可带32个喷淋头,DN100可带63个喷淋头,DN150可带800个喷淋头(即DN150湿式报警阀最大容量),对于轻危险级,可适当放宽。

以上内容参考:百度百科-消防喷淋管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-28
消火栓和自动喷淋管道应用的颜色区分没有强制规定。
一般消火栓管道施工时需要刷红丹防锈漆(红色)。喷淋管道多数不刷漆。因为为了区别建筑内的管道,消火栓一般很远才有一个,其管道与别的管道很容易混淆,所以要刷漆。而喷淋管道,其管道上支管很多,容易对其进行辨别,所以刷漆系数较小。
色环为红色或刷漆管道上黄色环。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005
5.1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
GB_7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》。
第2个回答  2009-10-30
根据:
中华人民共和国国家标准

自动喷水灭火系统施工及验收规范

Code for installation and commissioning
of sprinkler systems

GB 50261-2005

主编部门:中华人民共和国公安部

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:2005年7月1日

规定

1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
第3个回答  2009-10-26
没有要求,镀锌钢管就行了,主要的看设计说明,最多外刷红丹防锈漆2遍,但外表刷漆多用于消火栓管道,其实现在的钢管都是镀了锌的,防锈效果已经达到使用年限了。本回答被提问者采纳