推荐答案 2023-03-18
在电源变压器的中性点处。在这种系统中,电源变压器中性点通过导线连接到配电系统的各个中性点(即地线);由于电容效应和漏磁电流等原因,这些中性点可能会存在一定的电位差;而零序电压互感器可以用来检测这些电位差,从而确保系统的安全运行。零序电压互感器是一种电力系统中常用的测量装置,主要用于检测系统中的零序电压和零序电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WveOXeOWWeXOvOzv7Wj.html
相似回答
零序电压互感器接在
什么位置?
答:
监视
中性点
非有效
接地系统
(3-35KV系统)的对地绝缘,将
电压互感器
的剩余电压绕组接成开口三角形,构成零序电压过滤器,具体用法有二:1)在开口处接入接地检查继电器(有电压继电器和电流继电器串联电阻两种),当电网发生单相接地故障时出现
零序电压,
使继电器动作,发出接地故障信号。2)将开口两端接入微机...
如何获得
零序电压
?
答:
一次绕组接星形,二次绕组接星行,副绕组接开口三角,接开口三角处的电压即为零序电压
;详情图解~在《继电保护工》第三版中的第一章,第五节~
零序电压定义
,零序电压
怎么测
答:
当
中性点直接接地系统
(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生
零序电压
。三相式
电压互感器
二次侧连接成开口三角形式 ,测量开口三角形电压就是零序电压。
中性点直接接地
电网发生接地短路时
,零序电压
如何分布
答:
在中心
点直接接地系统中,
发生单相接地故障时,其中心
点电压
认为零,这是因为其中心点被固定在大地的电位上,大地的容量无穷大,所以中心点电压不受影响,故障相在故障点因为接地,所以在故障点附近的电压为零,沿着故障线路电压随着故障电流乘以线路阻抗的降压关系逐步上升。非故障相对地和互相之间的电压均...
中性点接地系统电压互感器
二次侧怎样接地
答:
电压互感器
二次绕组V/V接结线可以
接地,
而且只能有一点接地,这是国家的规定。其原因是:主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘*装置提供相电压。电压互感器和变压器很...
零序电压
如何产生的
答:
当
中性点直接接地系统
(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生
零序电压
。零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻...
电压互感器
是如何接线?
答:
(1)一台单相
电压互感器,
当用于110KV及以上
中性点接地系统
时,可测量某一相对地电压;当用于35KV及以下中性点不接地系统时,只能采用测量相间电压的接线方式,不能测量相对地电压 (2)用两台单相互感器分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上
,接
成不完全三角形接线(也称V,v接线),广泛应用在20KV...
零序电压
如何产生的?
答:
1、当
中性点直接接地系统
(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。2、在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生
零序电压
。零序电压的大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻了。零序电流和零序电压配电所或...
中性点接地系统
和不接地系统的差别
答:
中性点
非
直接接地系统
指电力系统中性点不接地或经消弧线圈、
电压互感器
、高电阻与接地装置相连接。中性点非直接接地系统发生单相接地. 故障时,接地故障电流很小,三相线电压数值不变,一般不需要立即停电; 但非故障相对地电压升高,数值为原相电压的√3倍,因此,用电设备的绝缘水平需要按线电压考虑。 在我国110KV及以上...