零序电压如何产生的?

如题所述

1、当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流

2、在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生零序电压。

零序电压的大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻了。零序电流和零序电压配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理,其在正常情况下值为零,如果出现故障,电脑会自动报警。

扩展资料:

电压按大小分类:

高电压,低电压和安全电压。高低压的区别是:以电气设备的对地的电压值为依据的。对地电压高于或等于1000伏的为高压。对地电压小于1000伏的为低压。

其中安全电压为人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。 按照国家标准《GB3805-83》安全电压规定了为防止触电事故而采用的,由特定电源供电的的电压系列。我国对工频安全电压规定了以下五个等级,即42V,36V,24V,12V以及6V。

参考资料来源:百度百科-零序电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-24

当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生零序电压。

零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻了。

零序电流和零序电压配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理,其在正常情况下值为零,如果出现故障,电脑会自动报警。

扩展资料:

零序电压产生原因以及处理办法

一、发电机外部发生短路故障的暂态过程出现误动。

这一点在一些没装设负序功率方向闭锁的零序电压匝间保护的机组上误动比例较高。防止措施:增设负序功率方向闭锁功能或将保护改为性能可靠动作灵敏度高的微机保护,同时,还应注意在外部故障切除时负序方向元件与零序电压元件之间的触点返回时间不一致的问题。

二、专用互感器TV0的一次或二次熔丝发生熔断或接触不良导致误动。

防止措施:必须使用性能良好的断线闭锁继电器及熔丝。同时,在现场要加强对熔丝的维护,开机前应该先测量一下熔丝上、下端电阻,看三相是否平衡及接触是否良好,开口三角绕组二次侧装有旋式熔丝及快速小开关的应该取消。

三、专用互感器TV0中性点与发电机中性点的电缆连接线接触不良或者是绝缘发生击穿造成定子绕组单相接地。

一旦电缆接头出现松动,使二组PT的中性点不能可靠连接或者绝缘击穿导致定子绕组单相接地,将会使零序电压保护误动出口或造成定子绕组接地保护动作。防止措施:该段电缆必须使用高压绝缘电缆,并且要定期检查该段电缆的绝缘性能、紧固电缆的联接螺丝。

四、专用互感器TV0开口三角绕组的2根引出线不正确而造成误动。

2个不同接地端会由于其他使用接地线的电源通过大电流而在2个接地点之间产生电位差,使保护误动。防止措施:正确的接线方式应该将开口三角绕组与二次绕组的N线分开,同时,用2根连接线直接放到保护屏上。再将开口三角绕组L,N用2根线引入装置或零序电压继电器上。

五、电压断线闭锁继电器的动作时间与零序电压匝间保护的动作时间配合不当。

由于匝间保护动作无延时,故前者的动作时间在实际中往往要大于后者的动作时间,使得在出现断相时,断线闭锁继电器来不及闭锁保护出口。防止措施:给匝间保护增加150~200ms的延时。特别是对于模拟式的保护,增加150~200ms的延时不但确保可靠闭锁保护出口。


参考资料来源:百度百科-零序电压

本回答被网友采纳
第2个回答  2010-11-05
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。

从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。

1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。

2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。

3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。

通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流。

在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来。由上所述,之所以要把基波分解成三个分量,是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地,这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差,因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析时想要的,就如三次谐波对零序分量的干扰。
第3个回答  推荐于2017-09-16
当三相负荷平衡时中性点电流为零,即无零序电压。当三相负荷严重不平衡时,中性点产生位移,这时将产生零序电压。在三相负荷不平衡时画出电压的向量图可得到圆满答案。本回答被提问者采纳
第4个回答  2013-08-13
一次绕组接星形,二次绕组接星行,副绕组接开口三角,接开口三角处的电压即为零序电压;详情图解~在《继电保护工》第三版中的第一章,第五节~
相似回答