机房精密空调的使用环境要求是什么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-11-04
看说明书...
精密空调
是个大风量小焓差的工业级空调末端设备。
和舒适性空调相比对温度以及湿度的控制能力较强。
风冷空调有电就行,
水冷空调
还需要有冷冻水供水。
相似回答
机房用精密空调
有
什么要求
答:
3、
大风量
由于机房用空调要求送风的焓差小,防止不必要的除湿,而对精密空调又要求有
大制冷量
,所以有必要采纳大风量的规划。大风量的循环也有利于机房的温度、湿度等目标的平稳调节。4、大风冷比风冷比是空调设备的风量和冷量之比,为了提高运转功率、确保机房气流组织、提高过滤空气的洁净度,通信机房要...
机房
温度湿度标准是多少?
答:
一般来说,
机器温度控制在20℃~24℃之间、相对湿度保持在45%~65%范围内较为适宜
。关于机房场地国家有一个国标GB2887-89《计算机站场地技术条件》,其中4.4.1.3 条规定:开机时机房内的环境温度、湿度标准,其中环境温度为:A级22±2℃,B 级15~30℃,C级10~35℃;环境湿度为:A级45%~65...
机房精密空调的
特点
答:
电子计算机机房有严格的空气洁净度要求
。空气中的尘埃、腐蚀性气体等会严重损坏电子元器件的寿命,引起接触不良和短路等,因此要求机房专用空调能
按相关标准对流通空气进行除尘、过滤
。另外,
要向机房内补充新风,保持机房内的正压
。根据《电子计算机机房设计规范》规定,主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下...
信息化
机房精密空调
有
什么
标准
答:
湿度要求
,机房内按国际GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备:主机房区的噪声声压级小于70分贝 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕 送风速度不小于3米/秒 在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升 为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。
机房精密空调的使用环境要求是什么?
答:
看说明书...精密空调 是个
大风量
小焓差的工业级空调末端设备。和舒适性空调相比对温度以及湿度的控制能力较强。风冷空调有电就行,水冷空调 还需要有冷冻水供水。
空调机房
有哪些特点呢?
答:
机房环境要求一般是要求送风速度在8m/s,换气速度要30次/小时,这样使机房温湿度均匀,所以机房空调都是
大风量
,这样的意义在于可以保证空气调节的准确度,还能保证洁净度,并且采用大风量出风也是保证了高显热比的稳定。选型设计 在对自控新风冷气机设备进行选型过程中,机房的热负荷和换气次数是最为重要...
机房
UPS配置和
精密空调
配置
答:
一、配置机房UPS容量大小应参考因素主要有:1、实际负载容量 2、负载的类型 3、容量
使用
率 4、
环境
条件 5、UPS的类型及实际负载能力 6、潜在扩容需求 二、配置
机房精密空调的
主要依据有:1、机房的总发热量(建筑结构热量+设备总热量)2、机房面积 3、机房自身结构 4、当地气候条件 详细
要求
请参阅:...
涉密
机房
建设
环境
和管理
的要求
答:
1、
环境
安全 机房内有大量设备,在运行过程中会产生大量热量,高温不仅会严重影响设备的正常运行和
使用
寿命,还会对员工的生命安全造成重大危害。因此,
机房的
设计应满足人和设备对温度、湿度、清洁度等
要求
。2、暖通空调系统 空调系统:机房内电子设备数量多,热值大。需配置专用
精密空调
系统来控制环境和温度...
数据中心的数据中心温湿度
答:
1. 数据中心
机房的
温湿度
环境要求
- 污染物控制:机房设计需远离腐蚀气体和易燃易爆物,因为这些气体可能通过新风系统吸入机房,对计算机设备和人员健康构成危害。同时,不洁净的空气还会影响设备运行,并污染机房内
精密空调
、新风机等的滤网。- 温度和湿度管理:温度和湿度必须严格控制,以确保设备能在连续...