数据中心的数据中心温湿度

如题所述

1. 数据中心机房的温湿度环境要求
- 污染物控制:机房设计需远离腐蚀气体和易燃易爆物,因为这些气体可能通过新风系统吸入机房,对计算机设备和人员健康构成危害。同时,不洁净的空气还会影响设备运行,并污染机房内精密空调、新风机等的滤网。
- 温度和湿度管理:温度和湿度必须严格控制,以确保设备能在连续运行的指定范围内稳定工作。具体要求如下:
- 干球温度:20℃至25℃(68F至77F)
- 相对湿度:40%至50%
- 最大露点:15℃(59℉)
- 最小露点:5.5℃(41.9℉)
- 最大变化速度:每小时不超过5℃(9℉)
- 噪声控制:在计算机系统停止运行时,机房内的噪声水平应小于65dB(A),以保持主机房中心处的安静环境。
- 照度要求:计算机机房地面0.8米处的照度不应低于300lx,而辅助房间的照度不应低于200lx。
- 无线电干扰场强:在0.15至1000MHz的频率范围内,干扰场强不应超过126dB。
- 磁场干扰场强:不应超过800A/m。
- 振动控制:主机房地面的垂直和水平振动加速度值不应大于50mm/s,确保设备稳定运行。
- 静电控制:主机房地面和工作台面的静电泄漏电阻应符合国家标准,防止静电损害设备。
- 绝缘体静电电位:应不超过1kV。
2. 数据中心制冷方案
- 热源冷却:针对数据中心的热源进行冷却是最有效的散热方式。可选技术包括浸入式冷却和直接液冷系统,旨在以最小能耗确保安全散热。
- 散热风机:用于驱动冷空气在架空地板下和风道中流动,将冷却单元贴近计算机设备安装,可减少散热风机能耗。
- 循环液体:冷却系统使用水或制冷剂通过管道将热量从冷却装置输送到数据中心。尽管数据中心漏水是担忧的问题,但通过适当的安装和配合泄漏检测与排水系统,可以降低设备进水的风险。
- 制冷剂应用:如果不想让水在数据中心内流动,可以选择制冷剂作为替代,因其泄漏后会立即变成无害气体。然而,制冷剂管道比水管更难安装且成本更高,因此选择时需综合考虑。
- 显热处理:许多热源冷却装置仅带走显热,即人感觉到的热量。电子设备产生的显热不包含湿气,因此这些装置通常不带湿度控制功能。对于热量密度较低的数据中心,可能仍需使用传统的空气调节器,如计算机房周界空调设施。在其他设计中,独立的加湿控制可能是热源冷却单元的有效补充。