自动化机房的湿度是多少?

如题所述

第1个回答  2021-06-10
1、国家把计算机机房分为A类、B类和C类,对三类机房的要求不一样,各项建设标准和运行指标要求依次降低。
2、针对温湿度,A类和B类机房要求一样,温度都是23±1℃,湿度均为40%~55% 。C类机房的温度为18~28℃,湿度35%~75%。
3.所以需要一套斯必得科技的动环监控系统,把温湿度控制在合适的范围内,保证机房内各个设备的正常运行
第2个回答  推荐于2017-10-03
1、国家把计算机机房一般分为A类、B类和C类,对三类机房的要求不一样,标准依次降低。
2、针对温湿度,A类和B类机房要求一样,温度都是23±1℃,湿度均为40%~55% 。C类机房的温度为18~28℃,湿度35%~75%。
扩展:
大多数情况下,数据中心环境的最佳相对湿度范围是45%~50%。超过空气中正常的湿度水平,会腐蚀开关线路,进而导致设备功能失效和故障。在数据处理设备中,吸湿(吸收湿气)的电路板随着湿度水平的波动而膨胀和收缩。这些电路板膨胀和收缩会破坏微电子电路和印刷板插头。反之,低湿度会产生静电,这将干扰设备的正常运行和损坏电子元件。
精密湿度控制是数据中心、服务器机房及放置敏感电子设备的其他设施有效运行必不可少的。当相对湿度较高时,水蒸气在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间形成通路。当现对湿度过低时,容易产生较高的静电电压。实验表明:在计算机机房中,如果相对湿度为30%,静电电压可达5000V;相对湿度为20%,静电电压可达10000V。高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。因此,在机房中,普遍要求的相对湿度范围是40%~70%,这个区间是全国各地的总范围。
目前,虽然已开发出许多能为数据中心提供湿度的技术,例如,蒸汽、超声波、浸没、红外、蒸汽罐和蒸汽栅格等,但其中最常用的技术是蒸汽罐和红外加湿技术。
第3个回答  2012-04-16
