电机功率为40KW,工作电压为380V,负载电流为20A,请问耗电量是多少呢?

电机功率为40KW,工作电压为380V,负载电流为20A,请问耗电量是多少呢?当负载电流不变时,电压为350V,耗电量又是多少呢?
当负载电压不变时,电流为30A,耗量又是多少呢?
当电压不变,电流降低时输出功率也跟着降低
当电流不变,电压降低时输出功率也跟着降低
请问功率因数和工作效率是不是也跟着降低呢?

1》三相电机工作电压为380V,负载电流为20A时耗电量:
P=1.732×U×I×cosφ=1.732×0.38×20×0.78≈10(KW)=10KW/h
2》电压为350V,耗电量:
P=1.732×0.35×20×0.78≈9.5(KW)=9.5KW/h
3》当负载电压350V不变时,电流为30A,耗电量:
P=1.732×0.35×30×0.78≈14(KW)=14KW/h
4》当电压380V不变时,电流为30A,耗电量:
P=1.732×0.38×30×0.78≈15(KW)=15KW/h
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-26
耗电量是要时间衡量的。这里以一小时耗电量计算:
380Vx20A=7.6kw 一小时耗电 7.6度
负载电流不变仍为20a
350vx20A=7.0kw 一小时耗电7度
负载电压不变仍为380v
380vx30A=10.8kw;一小时耗电10.8度
第2个回答  2009-11-26
20A时为空载,消耗有功功率很少约为小于1千瓦,电压350V电流不变时消耗有功功率和380V一样,当电流30A不知道功率因数时耗电量很难计算,估计每小时耗电10度左右。
第3个回答  2022-10-14
水下380V40KW防水永磁同步伺服电机厂家-赣州市晟福电机有限公司是从2015年始一直专注于水下海水步进电机、防水直流伺服电机、水下防水交流伺服电机、大功率直流无刷电机、交流永磁同步电机、直流无刷电机、混合式步进步进、直流伺服电机、交流伺服电机、交流永磁同步伺服电机、防水IP68电动滚筒系列产品、精密行星减速机的研发、销售、服务为一体的制造商。现公司拥有先进的生产设备、检测设备、完善的生产工艺流程,具有一支拥有强而有力的产品开发、设计的精英技术团队,致力以发展民族工业强国为继任,以工匠民族精神,智造出国内、外的水下防水步进电机、防水电机、水下电机、潜水电机、海水电机、深水电机、海洋电机、不锈钢水下电机、耐高温轴流风扇。耐高温轴流风机、防水轴流风扇、防水轴流风机、防爆轴流风扇、防爆轴流风机生产、防水轮毂无刷电机、防水轮毂伺服电机、大功率直流轮毂电机、耐高温长轴电机、耐高温长轴马达厂家。