三相40KW电机用多大电缆?

如题所述

三相负载40KW(以380V,功率因数0.8为例),若使用VV型三芯铜电缆,可选3x70mm²。
计算过程如下:
1、求 70KW,380V系统,功率因数为0.8的电流 Ie
Ie = 70KW / (根号3 x 380V x 0.8)= 132A
2、根据 Ie 选择电缆截面积(以三芯铜电缆为例)
经查,
3x70mm²三芯铜电缆的载流量是145A > Ie
4、结论
可选3x70mm²VV型三芯铜电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-08
对于三相40KW的电机,选择合适的电缆需要考虑以下因素:
1. 电机的额定电流:
• 通常情况下,可以通过电机功率和工作电压计算出电机的额定电流。例如,如果电机的工作电压是380V(中国的标准电压),可以使用公式P=1.732UIcosΦ来计算。
• 假设电机的功率因数cosΦ为0.8,那么40KW电机的额定电流大约是I=P/1.732UcosΦ = 40,000 / (1.732 x 380 x 0.8) ≈ 75A。
2. 电缆的安全载流量:
• 根据选用的电缆类型、敷设方式和环境温度,不同的电缆有其自身的安全载流量。一般来说,电缆在空气中的安全载流量要比在土壤中或者管道内要高一些。
• 需要查阅相关的电缆手册或咨询制造商,以了解不同型号电缆在特定条件下的安全载流量。
3. 启动电流:
• 电机在启动时会有一个比正常运行时更大的启动电流。因此,在选择电缆时也需要考虑到这个因素,确保电缆能够承受短时间内的大电流冲击。
综合以上因素,根据之前提到的知识库信息,建议采用截面为3x25mm²的铜芯电缆在空气中敷设,或采用截面为3x16mm²VV型电缆在土壤中敷设。但这些是一般的推荐值,具体的电缆选型还需要参考当地的电气规范以及所使用的电机的具体参数。
建议在实际应用中,请咨询专业的电气工程师或查阅相关的技术资料,以确保选择的电缆符合安全要求并能有效满足电机的电力需求。本回答被网友采纳
相似回答
大家正在搜