步进电机只能正传不能反转
我用的是一个驱动器控制两个电机,现在问题是这两个电机一个运转正常,另一个却只能正转不能反转,请帮忙分析原因,谢谢!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-12-18
一般控制电机正转和反转的是驱动上的一个引脚DIR 方向控制,此引脚高电平时电机正转,低电平时电机反转。
第2个回答 2009-12-07
你没有设定方向啊!脉冲加方向才能有效。你应该再给电动机设定一个反方向的信号.本回答被提问者采纳
第3个回答 2016-12-29
那是你没有给步进驱动器反转信号 在给步进驱动器有2根线 一根是脉冲 一根是方向
相似回答
步进电机
,六根线,
可以正转
,
不能反转
是怎么回事
答:
步进电机一般都是脉冲+方向的驱动方法,你的电机可以正转
,表示脉冲输入侧是正常的,那么下面可以检查一下控制方向的那条回路是否正常。一般是Y0控制脉冲,Y1控制方向。Y1动作,Y0再输出脉冲,步进电机应该就可以反转了。
步进电机不反转
,点后退,也
正转
?
答:
步进电机不反转,
检查方向的接线是否可靠,当方向信号不通时,电机是不会反转
。可以通过万用表检查,反转时,驱动器的方向接线端子是否有信号。
PLC中
步进电机只正转不反转
是怎么回事
答:
步进电机的正反转,是由外部PLC给定步进控制器的方向信号来控制的,
只正转不反转说明步进控制器端接收到的方向信号有问题
,原因有以下两种:一、外部接线有问题,使步进控制器的方向信号端没有形成有效的电压差,这种情况可以通过万用表测量方向信号两端电压来判断并解决。二、程序编写错误,有些PLC脉冲输出...
步进电机正转
正常,
反转不
正常
答:
这种情况可能因为接限流电阻的问题
。如果不想接限流电阻,可以考虑选择PLC接口的驱动器,接线图如下:
为什么
步进电机不能反转
?
答:
调节驱动器上的拨位开关,改为单脉冲.可能是内部的跳线没有断开,单脉冲默认是断开的
PLC中
步进电机只正转不反转
是怎么回事
答:
你的指令PLSY没有错,请问:你的Y2=1时
电机正转
,那么Y2=0时是不转还是也正转呢?如果不转,说明你的线路有断路的地方;如果也是正转,请检查你的
步进
驱动器的设定。通常情况下是默认为CW/CCW(正/
反转
)模式,有开关可以切换控制模式为PLS/DIR(脉冲+方向)模式的。请你好好检查!希望我的回答...
步进电机只能
正传
不能反转
答:
一般控制
电机正转
和反转的是驱动上的一个引脚DIR 方向控制,此引脚高电平时电机正转,低电平时
电机反转
。
51单片机控制
步进电机
能够
正转
却
不能反转
?
答:
这可能与你
步进电机
的停止步距角有点关系,既然
正转
从0x40开始没问题,你试试
反转
也从此开始。试试如下修改。uchar code B_Rotation[4]={x040,0x08,0x10,0x20};//反转表格
我那个
步进电机
没有
反转
怎么回事,我查了半天也
不
知道哪错了
答:
1:
步进电机
一组线对调(可以改变步进电机方向),此测试步进电机是否正常。如果有
反转
,没有
正转
,则其它问题,如果没有。则电机问题。2:驱动的脉冲模式和控制脉冲模式是否匹配,驱动一般有单双脉冲设置,现在多为单脉冲控制,如果控制器为双脉冲,则
电机只有
一个方向。3:驱动器讯号接口有(共阴,共阳...