走廊上的梁,上面有两块4.5米的预制板。梁截面24*24,4根14的罗纹钢。一端是伸入3米的房间,另一端是24的墙墩。走廊加墙墩1.24米,现在想将墙墩拆掉梁该如何加固?
怎样能在负重的情况下加固,在梁的两边加钢板能行吗?

  两个思路:
  1,上部受拉区加粘钢(碳纤维),补偿缺失的钢筋。
  2,加高梁截面,可以增大计算力臂,使现配的钢筋满足计算要求。
  在砌体结构房屋中,为了支承挑廊、阳台、雨篷等,常设有埋入砌体墙内的钢筋混凝土悬臂构件,此为挑梁的一种形式。当埋入墙内的长度较大且梁相对于砌体的刚度较小时,梁发生明显的挠曲变形,将这种挑梁称为弹性挑梁,如阳台挑梁,外廊挑梁等;当埋入墙内的长度较短,埋入墙内的梁相对于砌体刚度较大,挠曲变形很小,主要发生刚体转动变形,将这种,现浇钢筋混凝土结构中,从连续梁端支座延伸出来一定长度的梁段或者直接从柱子连接出来,端部是没有支承的梁也属于挑梁,前者称外伸梁,后者称悬臂梁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-02
知道挑梁的钢筋时怎么配的吗,如果知道在相应的受力筋上加一块8mm厚钢板按照配筋的办法和位置进行加固。

说比较麻烦,呵呵,

就是梁上加钢板和梁头下钢板连接捆绑就行啦,你给的条件太少,加固时注意安全。
第2个回答  推荐于2017-10-03
首先,先找设计单位进行重新建模、技术复核,这样的问题比较简单,一般设计单位都能做。可给出正负弯矩缺损,然后,对缺损钢筋面积进行钢板代换(估计得用钢板,碳纤维不见得能满足)再乘以一定的安全系数就可以了。所以建议采用粘贴钢板加固法。
如果不想做技术复核,可按一般走廊的设计荷载加梁板自重进行计算,最后乘以个安全系数(我单位取1.5)应该就可以算出用多厚的钢板了!
不知道对你有没有帮助本回答被提问者采纳