我装100A空开带保漏电保护器,新的,屋内有3台1.5千瓦三相电机,那一台开起来,就跳了,问题出在?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-12-08
这种配电结构不合理,建议你改掉。否则就算解决了跳闸问题,过一段时间还会继续跳的。
这种跳闸一般都是因为启动是感性负载太大造成的漏电电流较高造成的跳闸。
建议你这100安空开不要带漏电保护。每一路单独的次级负载回路带漏电保护,这样就不容易跳闸了也可以起到保护作用。