三相空气开关,额定电流是100A,不带漏保。电流互感器测其中一相电流,这个电流要达到多少才会跳理论上?也就是说:相电流达到100A才会跳,还是线电流达到100A才会跳呢?谢谢!!
有时候电流才只是额定电流一半的时候 又为什么会跳呢 带热保护的
为什么会相等呢
追答我解释的可能有些问题,此相电流达到100A时动作,三相空气开关接的负载一般都是相电流等于线电流,所以我这样说。
追问这应该跟负载(电机)的接法有关吧
空气开关上面的额定电流是应该是线电流吧
追答是的,总之它所带的负载容量是一定的,线电压*线电流*1.732=380*100*1.732=65816
追问那不还是说它的线电流达到100后空开才会跳的吗 ?
相电流达到57点几安 空开就会跳不是吗 57点几乘以√3不就等于100吗,是不是这样的呢
追答不是!!!!!
追问那是怎么回事呢
追答相电流达到57点几安 空开就会跳不是吗 57点几乘以√3不就等于100吗在这里不是这样算的
如果你接单相每相走的电流是100开关就会跳,这时的相电流是100A,线电流不存在。如果你接三相负载每相通过的电流100A也会跳,但这时的相电流和线电流是相等的是100A。
我已经知道了 线电流和相电流都是一直存在的
追答不给分吗朋友?
追问你的后半部分不是很对
追答可以指出来大家讨论一下吗?
追问如果三相负载是星接,线电流就等于相电流,如果三相负载是角接,线电流就是相电流的√3倍
追答你说的线电流和相电流指的是负载的相电流和线电流,而流过开关的是电源的相电流和线电流,是有区别的。
追问我就喜欢讨论 嘿嘿
看来你还懂得不少哦 以后得多多请教
追答没事的,有问题一起讨论,一起进步。
追问我现在有事 等下再详谈
那你说流过开关的电流什么时候是线电流 什么时候是相电流