三相空气开关,额定电流是100A,不带漏保。电流互感器测其中一相电流,这个电流要达到多少才会跳理论

三相空气开关,额定电流是100A,不带漏保。电流互感器测其中一相电流,这个电流要达到多少才会跳理论上?也就是说:相电流达到100A才会跳,还是线电流达到100A才会跳呢?谢谢!!

第1个回答  2014-07-06
一般塑料壳式的断路器跳闸电流是10-20倍左右.极限跳闸为50-100倍.正常情况下不管相电流还是线电流只要到达跳闸电流它就应该跳闸.不跳就是质量问题了.你所说的100A空开到达100A就跳闸了那还怎么用电.所有电机直接起动时电流都是额定的4-7倍的.那不是一起动就跳了.所谓相电流是指一根火线和零线的电流.如220的加热管.线电流是指两根火线的电流.如380的加热管追问

有时候电流才只是额定电流一半的时候 又为什么会跳呢 带热保护的

第2个回答  2014-07-06
此时相电流和线电流是相等的,100A时跳。追问

为什么会相等呢

追答

我解释的可能有些问题,此相电流达到100A时动作,三相空气开关接的负载一般都是相电流等于线电流,所以我这样说。

追问

这应该跟负载(电机)的接法有关吧

空气开关上面的额定电流是应该是线电流吧

追答

是的,总之它所带的负载容量是一定的,线电压*线电流*1.732=380*100*1.732=65816

追问

那不还是说它的线电流达到100后空开才会跳的吗 ?

相电流达到57点几安 空开就会跳不是吗 57点几乘以√3不就等于100吗,是不是这样的呢

追答

不是!!!!!

追问

那是怎么回事呢

追答

相电流达到57点几安 空开就会跳不是吗 57点几乘以√3不就等于100吗在这里不是这样算的

如果你接单相每相走的电流是100开关就会跳,这时的相电流是100A,线电流不存在。如果你接三相负载每相通过的电流100A也会跳,但这时的相电流和线电流是相等的是100A。

追问

我已经知道了 线电流和相电流都是一直存在的

追答

不给分吗朋友?

追问

你的后半部分不是很对

追答

可以指出来大家讨论一下吗?

追问

如果三相负载是星接,线电流就等于相电流,如果三相负载是角接,线电流就是相电流的√3倍

追答

你说的线电流和相电流指的是负载的相电流和线电流,而流过开关的是电源的相电流和线电流,是有区别的。

追问

我就喜欢讨论 嘿嘿

看来你还懂得不少哦 以后得多多请教

追答

没事的,有问题一起讨论,一起进步。

追问

我现在有事 等下再详谈

那你说流过开关的电流什么时候是线电流 什么时候是相电流

第3个回答  2014-07-07
这个电流互感器测量的是线电流。三相空气开关即断路器,出厂时过流与短路保护都已经设置好了的,一般,断路器电流超过1.15~1.2倍的额定电流,通过一定时间,过流保护就会动作。其短路保护如果没有特殊要求,一般设定为10倍断路器的额定电流。