机房使用防静电地板的标准

如题所述

1. 机房设计应确保设备间至少有150至300厘米的离地空间,门高应超过210厘米,门宽应超过90厘米。防静电地板的承重要能达到每平方米1000公斤以上。安装布线硬件的墙壁和天花板应涂有阻燃涂料。
2. 机房应设计为全封闭空间,并采取措施防止有害气体(例如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,同时应有有效的防尘措施。
3. 机房的温度应维持在10℃至25℃之间,相对湿度应保持在60%至80%之间。
4. 机房内应安装符合法规的消防系统,并使用防火防盗门,墙壁至少应具备1小时的防火能力。
5. 机房内所有设备应拥有充足的安装空间,包括计算机主机、网络连接设备等。
6. 机房地面应铺设防静电地板。
7. 机房内的尘埃粒子应小于0.5微米;开机时的噪音水平,在中央控制台处测量,应不超过70分贝。
8. 机房内的无线电干扰场强,在0.15至1000MHz的频率范围内,不应超过120分贝。磁场干扰场不应超过800安培每米。
9. 防雷接地系统可以独立设置或与大楼共用接地体。每个配线柜应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,独立设置时不应超过2欧姆,与大楼共用时不应超过1欧姆。
10. 机房内的照明应在离地面0.8米处提供至少200勒克斯的照度,其他房间不应低于5勒克斯,主要通道和相关房间可根据需要设置,照度不应低于1勒克斯。
11. 机房应配备UPS不间断电源,以防停电导致网络通信中断。UPS电源应提供至少2小时的备用供电能力,其功率大小应根据网络设备需求计算,并保留20%至30%的余量。电源设备应具备过压过流保护功能,以防对设备造成损害。