机房防静电地板标准是多少
防静电
地坪怎样才算达到
标准
答:
根据GB50174-2008电子信息系统机房设计规范,
防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为2.5xl0的4次方~1.0×10的9次方Ω
。环氧防静电地坪拥有环氧树脂地坪的一切优异性能,可快速排泄静电电荷、防静电效力持久,表面电阻率达到106Ω-109Ω、地面电阻排泄符合国际GB6650-86A标准。该地板整体无缝,能达到...
机房
使用
防静电地板
的
标准
答:
1. 机房设计应确保设备间至少有150至300厘米的离地空间,门高应超过210厘米,门宽应超过90厘米
。防静电地板的承重要能达到每平方米1000公斤以上。安装布线硬件的墙壁和天花板应涂有阻燃涂料。2. 机房应设计为全封闭空间,并采取措施防止有害气体(例如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,同时应有有效的防尘措...
机房防静电地板
的机房设计
标准
答:
1、设备间至少提供离地板150~300CM高度的空间,
门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,防静电地板的平均荷载应大于1000kg/m2
。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。2、设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施。3、设备间室温应保...
机房防静电地板
尺寸选择
多少
合适
答:
机房防静电地板尺寸选择:活动地板下的空间只做电缆布放使用,
地板高度不一小于250mm。 如果用作空调静压箱,高度不小于400mm
;
标准机房静电地板的尺寸为600mm*600mm
。国家对防静电地板产品定了4个标准,CQD QD BD ZD 这4 个标准从超轻型、轻型、标准到重型,每个标准不一样承载当然也不一样。如果是...
防静电地板
测试
标准是多少
?
答:
防静电电阻值测试标准如下:
1、防静电地板接地电阻通常是要小于10Ω
。2、地面或地垫的表面电阻值要处于105—1010Ω之间,同时其摩擦电压值要小于100V。3、墙壁的电阻值一般要求在5×104~
109Ω之间
。4、工作台面或垫的表面电阻值要维持在106~109Ω之间,摩擦电压小于100V;对地系统电阻在106—108Ω...
防静电地板
技术
标准
要求
答:
防静电
活动
地板
通用规范 标准号:GB/T 36340-2018 实施日期:2019-01-01 主管部门:工业和信息化部(电子)归口单位:工业和信息化部(电子)发布单位:国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会
标准是
:导电性能:表面电阻106—109;体电阻率107—1010欧姆/厘米 耐烟火性能:不小于1600℃ 耐磨...
机房地板
高度一般
是多少
答:
根据现场安装师傅多年的安装经验来看,通常
防静电地板
离地高度为15厘米、20厘米、25厘米和30厘米这几个范围内,而相对应的场所一般为中小型
机房
、电脑室、中控室、监控室等等。但是实际情况还是以用户使用场所的施工条件和要求为准!一般推荐的高度为15到20厘米,如果当时地板底部没有布线桥架,这种高度也...
防静电
活动架空
地板
的
标准是
什么?
答:
防静电
活动架空
地板
的
标准是
《防静电活动地板通用规范》(GB/T10796-2001)。该标准适用于计算机
机房
及其他电子设备房间中铺设的活动地板,规定了防静电活动地板的外形尺寸、板幅公差、板厚公差、形状和位置公差等要求,以及防静电贴面材料及边条粘接牢固,板块覆盖层柔光、耐污、不打滑,无明显可见的色差、...
机房静电地板
高度一般
多少
比较合适
答:
在中国
机房
设计新
标准
中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的
防静电地板
架空的最低高度为750mm。根据阳志装饰多年的工程经验,一般静压箱内送风风速应不大于2.5m/s为宜。
防静电地板
厚度要求
是多少
? 安装步骤是什么?
答:
防静电活动
地板
的厚度:1.仅供走线用:基本尺寸为250mm。2.供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。3、