99问答网
所有问题
当前搜索:
防静电地板规范标准
防静电地板
的维护使用要求
答:
1、使用环境: 铺设防静电地板的房间环境控制要求温度:15℃~35℃,相对湿度:45%RH~75%RH
; 2、装饰面地板: 2.1
禁用尖锐、锋刃的器具
在活动地板的装饰面上直接施工操作,防止破坏装饰面的防静电性能和美观程度; 2.2 使用过程中禁止人员从高处直接跳落到防静电地板上,及在移动物品时野蛮...
防静电地板
测试
标准
是多少?
答:
防静电电阻值测试标准如下:
1、防静电地板接地电阻通常是要小于10Ω
。2、地面或地垫的表面电阻值要处于105—1010Ω之间,同时其摩擦电压值要小于100V。3、
墙壁的电阻值一般要求在5×104~109Ω之间
。4、工作台面或垫的表面电阻值要维持在106~109Ω之间,摩擦电压小于100V;对地系统电阻在106—108Ω之...
防静电地板
验收
规范
有哪些?
答:
防静电地板施工验收标准:
1、活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求,符合施工规范和现行国家标准
。2、
地板表面清洁,无灰尘、遗物
,图案清淅,色泽一至,接缝均匀,周边顺直,析块无裂纹、掉角和缺楞等现象。3、
地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损
。4、各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合...
机房使用
防静电地板
的
标准
答:
1. 机房设计应确保设备间至少有150至300厘米的离地空间,门高应超过210厘米,门宽应超过90厘米
。防静电地板的承重要能达到每平方米1000公斤以上。安装布线硬件的墙壁和天花板应涂有阻燃涂料。2. 机房应设计为全封闭空间,并采取措施防止有害气体(例如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,同时应有有效的防尘措...
防静电
活动架空
地板
的
标准
是什么?
答:
防静电活动架空地板的标准是《防静电活动地板通用规范》(GB/T10796-2001)
。该标准适用于计算机机房及其他电子设备房间中铺设的活动地板,规定了防静电活动地板的外形尺寸、板幅公差、板厚公差、形状和位置公差等要求,以及防静电贴面材料及边条粘接牢固,板块覆盖层柔光、
耐污、不打滑
,无明显可见的色差、...
防静电标准
有哪些?
答:
3. 防静电材料表面电阻:按照ASTM D257
标准
,防静电材料的表面电阻应控制在10^6至10^9Ω/□的范围之内。这一要求确保了材料能够有效地导电,以防止静电积累。4.
防静电地板
电阻:根据ASTM F150规格,防静电地板的电阻应在10^6至10^9Ω之间。这样的地板能够提供一个稳定的防静电环境,特别是在电子...
波鼎
防静电地板防静电地板
队铺设场地的要求及验收
标准
答:
地板接缝平整,相邻地板错位不大于1mm。地板高度差控制在1mm以内。
防静电地板
采用特殊工艺,如在烧制过程中加入防静电粉体,确保性能稳定,电阻值适中。施工便捷,易于维护。波鼎防静电地板有限公司是专利持有者之一。PVC防静电地板有片材和卷材两种形式,安装快速但需专业人员。PVC材质的地板有老化、易污不易...
防静电地板
安装施工设计
规范
与要点
答:
防静电地板
安装施工设计
规范
防静电地板接地或连接到任何较低电位点时,都使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。因为在《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》中对于防静电地板安装施工设计做出了明确的规范:防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为2.5×l0的4次方~1.0...
防静电地板
安装施工设计
规范
和要点防静电地板价格
答:
一、
防静电地板
安装施工设计
规范
防静电地板接地或连接到任何较低电位点时,都使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。因为在《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》中对于防静电地板安装施工设计做出了明确的规范:防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为2.5×l0的4次方~1...
什么是
防静电地板
答:
《GB50174-2008电子信息系统机房设计
规范
》规定:
防静电地板
或地面的表面电阻或体积电阻应为2.5×l04~1.0×109Ω。防静电地板又叫做
耗散静电地板
,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-10Ω之间为特征。计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一...