99问答网
所有问题
为什么相对密度大的可然气体的锅炉房不得在地下?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-25
采用
相对密度
(与
空气密度
的比值)大于等于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑(室)内;因为漏出来的密度高的气体容易沉积在地下室引发事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjtvztzvvWWWXzv7jtt.html
相似回答
某民用建筑
地下
室设置
锅炉房
时,不符合《建筑设计防火规范》相关要求是...
答:
对于燃气锅炉,
由于燃气火灾危险性大,为防止燃气积聚在室内而产生火灾或爆炸隐患
,故规定相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75燃气不得设置在地下及半地下建筑(室)内。
锅炉房
能够安装
在地下
室吗?
答:
1、燃油和燃气
锅炉房
应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气
锅炉可
设置
在地下
二层。燃油锅炉应采用丙类液体作燃料。采用
相对密度
(与空气密度的比值)大于等于0.75
的可燃气体
为燃料
的锅炉
,不得设置在地下或半地下建筑(室)内;2 、锅炉房的门均应直通室外或直通安全出口;外墙...
对某办公楼的设备用房进行防火检查,下列检查结果符合规范要求的是...
答:
【答案】:D
采用相对密度(与空气密度的比值)不小于 0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地 下或半地下
。A 错误。 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口,B 错误。 变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,C 错误。 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1 ...
...标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列场所,
可
布置
在地下
二...
答:
【答案】:D
歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院),不应布置在地下二层及以下楼层
;A 错误。采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下,B 错误。当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时,应设置在...
下列设备用
房不
应设置
在地下
二层的有( )。
答:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.12—1,燃油或燃气
锅炉房
、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气
锅炉可
设置
在地下
二层或屋顶上,采用
相对密度
(与空气密度的比值)不小于0.75
的可燃气体
为燃料
的锅炉
,不得设置在地下或半地下,A选项错误...
关于
锅炉房
平面布置说法,下列错误是( )。
答:
并应符合下列规定:燃油或燃气
锅炉房
、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气
锅炉可
设置
在地下
二层或屋顶上。设置在屋顶上常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面安全出口不应小于6m。采用
相对密度
(与空气密度比值)不小于0.75
可燃气体
为燃料锅炉,不得设置在地下或半地下。
高层建筑
燃气锅炉
设置要点
答:
常(负)压
锅炉可
设地下二层,但距安全出口>6.00m时,应设屋顶上。🔥地下室与可燃气体
相对密度
≥0.75
的可燃气体
锅炉,不得设
在地下
室或半地下室。🔥耐火隔墙与楼板
锅炉房
、变压器室与其他部位用耐火≥2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的楼板隔开。隔墙和楼板上不得开设洞口,如需开门窗...
高层建筑内设置
锅炉房
还有要求吗
答:
3、燃油和燃气
锅炉房
、变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气
锅炉可
设置
在地下
二层,当常(负)压燃气锅炉房距安全出口的距离大于6.00m时,可设置在屋顶上。4、采用
相对密度
(与空气密度比值)大于等于0.75
的可燃气体
作燃料
的锅炉
,不得设置在建筑物的地下室或半...
在建设项目工程中,变压器的位置如何设定。
答:
可设置在屋顶上。采用
相对密度
(与空气密度比值)大于等于0.75
的可燃气体
作燃料
的锅炉
,不得设置在建筑物的
地下
室或半地下室;4.1.2.2
锅炉房
、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙上的门、窗等开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙。
大家正在搜
某气体相对氢气的相对密度
气体的相对密度变大说明什么
锅炉房选择什么可燃气体探测器
天然气锅炉房可燃气体报警施工
两种气体的相对密度
气体相对密度怎么算
绝对密度和相对密度
锅炉房产生什么气体
锅炉房冒黑烟是什么气体
相关问题
为什么说瑞雪兆丰年?
真的有人穿越时空吗?
关于环保的手抄报资料
为什么宇宙会诞生?
火山的形成原理是什么?
时间存在吗?
恐龙灭绝
什么是白色污染