某民用建筑地下室设置锅炉房时,不符合《建筑设计防火规范》相关要求是( )。

A.将常、负压燃气锅炉房布置在地下二层
B.采用液化石油气作为燃料
C.锅炉房疏散门直通其独立设置防烟楼梯间
D.与其他部位之间采用耐火极限为2.00防火隔墙和1.50h不燃性楼板进行分隔

【答案】:B
对于燃气锅炉,由于燃气火灾危险性大,为防止燃气积聚在室内而产生火灾或爆炸隐患,故规定相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75燃气不得设置在地下及半地下建筑(室)内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考