简述导线的几种相互连接方法

如题所述

配线时常因线路分支或因导线不够长,需要把一根导线与另一根或数根导线连接起来,导线与导线的连接处称作接头。接头往往是故障所在,故应尽量避免。接头的技术要求为:接触紧密,不得增加电阻;接头处的绝缘强度,不应低于导线原有的绝缘强度;接头处的机械强度,不应小于导线原有机械强度的80%。
(1)铜芯导线的连接
一般采用缠绕法和绞接法,现将常用的接头方法叙述如下:
①单股导线的平接头。两支线芯互绞3圈后,再将每支线芯去缠绕另一线芯5、6圈(图1-26)。

图1-26单股导线的平接头
②单股导线的丁字接头。用分支的导线线芯,往另一导线的线芯上缠绕5、6圈,第1圈须将线芯本身打结扣住,以防脱落(图1-27)。

图1-27单股导线的丁字接头
③单股导线的十字接头。用分支分出的两支线芯,分别或合起来往另一导线的线芯上缠绕5、6圈(图1-28)。

图1-28单股导线的十字接头
④单股导线的终端接头。当为两支导线时,两线芯互绞5、6圈,再向后弯曲;当为三、四支导线时,用其中一支线芯往其余线芯上缠绕5、6圈,然后把其余导线向后弯曲(图1-29)。

图1-29单股导线的终端接头
⑤多股导线的平接头。把多股导线线芯顺次解开,并剪去中心一股,按图1-30中步骤1把两条导线的每支线芯顺次相互交错,然后再如步骤2、步骤3依次缠绕每股导线。

图1-30多股导线的平接头
⑥多股导线的丁字接头。把需要分支的导线线芯分成两组如图1-31中的步骤1,然后一组线芯向前、一组线芯向后缠绕在另一导线的线芯上各3、4圈,如图1-31中的步骤2。

图1-31多股导线的丁字接头
⑦软线与单股导线的连接。先将软线线芯往单股导线上缠绕7、8圈,再把单股导线的线芯向后弯曲(图1-32)。

图1-32软线与单股导线的连接
(2)铝芯导线的连接
当铝导线采用缠绕绞接法连接时,因两铝导体不能完全合成一体,接触点的地方日久易于氧化,逐渐将铝导体腐蚀发生故障,故宜采用铝套管压接法。铝套管的断面有圆形的和椭圆形的两种(图1-33)。各种截面的单股或多股铝导线的对头连接,应配用相应的铝套管。小截面导线用手压钳(图1-34)局部挤压;大截面导线需用油压钳压接。压接后的铝导线接头
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-21
电气装修中,导线的连接是电工的基本操作技能之一。导线连接质量的好坏,直接关系到线路和设备是否可靠、安全的运行。

当导线不够长或要接分接支路时,就要进行导线与导线的连接,常用的导线线芯有单股、7股、11股等多种,连接方法随芯线的股数不同而异。对导线连接基本要求是:电接触良好,有足够的机械强度,接头美观,绝缘恢复正常。

一、单股铜导线的连接

1、单股铜导线的“一”字型连接

小截面单股铜导线连接方法:先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。

大截面单股铜导线连接方法:先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。

不同截面单股铜导线连接方法:先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。

2、单股铜导线的分支连接

(1)单股铜导线的T字分支连接 <BR>将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。

(2)单股铜导线的十字分支连接

将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕也可以向左右两个方向缠绕。

二、多股铜芯线的直线连接

基本操作步骤:剖削硬线绝缘层、散开芯线、对叉伞形芯线头、分组缠绕线头、钳平线头末端。

注意事项:

1、剥削线芯绝缘层常用工具有电工刀、钢丝钳和剥线钳,可进行削、克及剥削绝缘层。一般4mm以下的导线原则上使用剥线钳, 使用电工刀剥削时, 不允许用刀在导线周围转圈剥削绝缘层,以免破坏线芯。

2、所有铜导线连接后均应挂锡,防止氧化,增加导电率。

3、导线连接后应包裹绝缘层。
相似回答