导线的连接方法,跟随导线的材料和截面积的不同而异。目前比较常用的方法有绕接法和钳接法两种。
(1)绕接法。绕接法适用于多股铜芯导线的直线连接,不适用于铝导线,其具体做法如下:
1)根据接头长度量好尺寸,松开两根导线的端头,将正中间的一股剪掉,拉直其余各股线。清理掉导线上的油污和氧化膜,并用抹布擦干净。
2)将两根导线的各股线相互交叉插在一起,整理整齐紧密排列,再用铜绑线在交叉处的中间缠绕。缠绕长度50mm2及以下的导线为50mm;70~120mm2的导线为100mm。
3)用破股的7股中的单线(19股中的双线)逐一向两端缠绕。一股绕完10圈(7圈)后,将余线拧弯压在导线旁,然后取另一股缠绕,直至绕完。导线接头的全长为:50mm2及以下的导线一般为200~500mm;70~120mm2的导线一般为700~800mm。
4)最后,用焊锡将导线的连接部分焊接牢固。
(2)钳接法。钳接法是指将两根导线穿入连接管内加压,借助管与线股间的握着力,使两根导线牢固地连接在一起。这种方法适用于铜绞线、铝绞线和钢芯铝绞线。
压接导线应确保连接管的规格型号与导线的规格及材质相配,钳压钢模的规格与连接管的规格配套。连接前应用汽油清洗连接管内壁和导线,以去除氧化膜和油污。导线的清洗长度应为连接管长度的1.5倍,在清洗过的接管内壁和导线表面涂上一层凡士林。压接时应导线要平直,按顺序进行压接。如图1-22所示,压接顺序为:铜绞线和铝绞线从一端开始,依次向另一端上下交错压接;钢芯铝绞线从中间开始,依次向一端上下交错压接,压完一端再压另一端,压口的深度和压口数见表1-10的规定。压接完的接头要符合以下要求:
1)导线端头露出的长度不小于20mm,要保留导线端头的绑线。
2)连接管的弯曲度不能大于管长的2%,否则应校直。还要保证压接或校直后的连接管无裂纹。
3)连接管两端附近的导线不得有鼓包。如果鼓包大于原来直径的50%,就必须切断重新压接。
4)接头处的电阻值不能大于相同长度导线的电阻值。接头的抗拉强度不能小于被连接导线本身抗拉强度的90%。
5)压接后尺寸允许的误差范围:铝绞线钳接管±0.1mm;钢芯铝绞线钳接管±0.5mm。
图1-22 导线压接示意
(a)U-35铝绞线 (b)LGJ-35钢芯铝绞线 (c)LGJ-240钢芯铝绞线A—垫片 B—绑线 1,2,3,…,14—压接顺序
表1-10 导线钳压压口数及压口尺寸