架空线路导线的安装弧垂不符合要求

如题所述

导线的安装弧垂与地区电力部门规定的弧垂允许误差不可超过±5%,多条导线如档距、截面相同时,导线弧垂应保持一致。

测定导线的弧垂的目的是使安装后的导线能够达到最合理的弧垂,通常与紧线工作配合进行。其方法一般有等长法(即平行四边形法)和张力法两种,施工中常采用等长法。

弧垂观测挡一般要在耐张段内选出弛度观测挡:耐张挡内有1~6挡时,可以选择中部一挡进行观测;7~15挡时,选择两挡,并尽量选在稍靠近耐张段的两端;15挡以上时,选择三挡,也就是在耐张段两端及中间各选择一挡来观测。

规律挡距是指有一个耐张段中各直线挡距(相邻两个直线杆中心线间的水平距离)长度不相等情况下的一种代表挡距。以下是规律挡距的计算公式:

式中 Lnp——规律挡距,m;

L1、L2、…、Ln——一个耐张段中各个直线挡距长度,m。

(1)采用等长法测定弧垂时,首先应根据当时的环境温度,从当地电力部门给定的弧垂表或曲线表中查得弧垂值,再在观测挡两侧直线杆上的导线悬挂点,然后各向下量一般垂直距离,使其等于该挡的观测弧垂值,并在该处固定弧垂板尺。如图1-16所示。

为了清楚看到目标,应在板尺上涂上明显的颜色。观测时,观测人员的目力从A杆的板尺以水平方向瞄准到B杆的板尺同一水平线上,即为所要求的弧垂值。

(2)用张力表法测定导线弧垂时,需要根据当时的环境温度,从电力部门给定的弧垂表或曲线表上查得相应的张力数值。具体方法是:将张力表连在收紧导线或钢丝绳上,然后在紧线时从张力表中直接观测导线的张力数值。当这个数值与表中查得的数值相符合时,即为所要求的弧垂。

图1-16 等长法测定导线弧垂

1—弧垂板尺 2—导线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答