99问答网
所有问题
在电动机正反转控制线路中,为什么必须保证两个接触器不能同时工作?采用那些措施可以解决次问题,这些方
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-11
正反转控制线路就是调其中的两相,如果两个接触器同时工作就会造成线路短路。解决措施:两个接触器常闭触头互锁,另外一个就是按扭互锁。如下图:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wjt7jjvOe.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-02-16
在电动机正反转控制线路中,必须保证两个
接触器
不同时吸合!否则三相全部短路造成严重后果。
要保证两个接触器不同时吸合,就必须可靠互锁。最常见方法有两种:
(1)机械互锁。两个接触器并排装置,用杠杆连结两个接触器的动触头,使其不能同时吸合,常见老式磁力起动器。
(2)吸合线圈电源互锁。两个接触器的吸合线圈通过对方的常闭副触点连接电源,形成互锁。
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-12-23
在电动机正反转控制线路中,必须保证两个接触器不同时吸合!否则三相全部短路造成严重后果。
要保证两个接触器不同时吸合,就必须可靠互锁。最常见方法有两种:
(1)机械互锁。两个接触器并排装置,用杠杆连结两个接触器的动触头,使其不能同时吸合,常见老式磁力起动器。
(2)吸合线圈电源互锁。两个接触器的吸合线圈通过对方的常闭副触点连接电源,形成互锁。
第3个回答 2010-10-14
在电动机正反转控制线路中,必须保证两个接触器不能同时工作,因为电动机的正反转是通过换相达到换向目的的,如果同时工作就会造成短路事故。可通过接触器常闭触点互锁控制接触器,使其不能同时接通。
第4个回答 2010-10-14
在电动机正反转控制线路中,必须保证两个接触器不能同时工作,因为电动机的正反转是通过换相控制的,如果同时工作就好短路。通过接触器常开常闭自锁控制接触器。
相似回答
...中
为什么必须保证两个接触器不能同时工作?采用
哪种
措施可
解决此问题...
答:
在电动机正反转控制线路中,
必须保证两个接触器不同时吸合
!否则三相全部短路造成严重后果。要保证两个接触器不同时吸合,就必须可靠互锁。最常见方法有两种:(1)
机械互锁
。两个接触器并排装置,用杠杆连结两个接触器的动触头,使其不能同时吸合,常见老式磁力起动器。(2)
吸合线圈电源互锁
。两个接触器...
...
反转控制,为什么必须保证两个接触器不能同时工作
我们采取了什么
措施
...
答:
三相电机正反转是通过调换三相相序来实现改变电机转向的。两个接触器同时工作,
意味着三相短路
。这是严重事故,轻者烧毁熔断器或空开,重者引发设备线路火灾(保护失效)。所以两接触器不能同时工作。技术为防止两接触器同时吸合,通常采用电器双重互锁的方式来辟免。1按钮开关常闭互锁。按下正反按钮时,先断...
在电动机正反转控制线路中,为什么必须保证两个接触器不能同时工作?
答:
电动机正反转控制中,两个接触器如果同时工作,
相当于主电路短路,所以不能同时工作。采用的措施:接触器的互锁
。
在电动机正反转控制线路中为什么必须保证
答:
该情况的原因如下:在电动机正反转控制线路中,必须保证两个接触器不能同时工作,
即不能同时吸合
。这是因为两个接触器同时工作,
主触点将会同时闭合
,导致电源的火线和零线直接相连,形成短路。这种情况会引发严重的电气事故,如
电线过热、熔化,甚至可能引发火灾
。为了防止两个接触器同时工作,可以在控制电路...
在电机正反转控制线路中为什么必须保证两个接触器不能同时工作
答:
电机的正反转
原理是改变电机输入电源的相序来实现的,如果
两个接触器同时工作
的话,由于两接触器的电源相序不同,就会造成相间的短路,这个后里是相当严重的。
在
正反转控制
电路
中,
正反转
接触器为什么
要进行互锁控制?互锁控制方法...
答:
互锁是防止
两个接触器同时
吸合,由于变换
电动机
的转向是靠调换三相电源中的任意两相来实现的,如果两个接触器同时吸合,那就会导致电源短路,非常危险。\r\n互锁就是利用正转接触器吸合后其常闭触点断开,而反转接触器的线圈回路又是通过正转接触器的常闭触点的,而正转接触器的线圈回路又是通过
反转接触
...
电动机正反转控制线路中,不
允许KM1,KM2
同时工作
的
两个
原因
答:
电机要实现
正反转控制,
将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了
保证两个接触器
动作时能够可靠调换
电动机
的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈
不能同时
得电,否则会发生严重的...
...
控制线路中
能
保证两个接触器不能同时工作
的
措施
有哪些 有何利弊 最 ...
答:
0.
采用正反转
交流
接触器
常闭触点互锁。一般方案。1.正反转按钮常闭触点互锁和采用正反转交流接触器常闭触点互锁。较好方案。2.采用机械联锁的正反转交流接触器。并采用正反转交流接触器触点互锁。最可靠方案。
为什么两个接触器不能同时
吸合?
答:
为了使电动机
能够正
转和
反转,可采用
两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但
两个接触器不能
吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁
,采用
按钮和接触器双重互锁的
电动机正
、反两方向运行的控制电路。电源接在公共端和运行端时
,电机正
转;电源接在...
大家正在搜
电动机正反转控制电路图工作原理
接触器控制电机正反转接线图
继电器控制电机正反转电路图
笼型电动机正反转的控制线路
鼠笼式电动机正反转控制线路
电动机正反转控制电路实物图
两相电机正反转控制电路图
三相异步电动机正反转控制电路图
异步电动机正反转控制电路
相关问题
在电动机正、反转控制线路中为什么必须保证两个接触器不能同时工...
对电动机的正反转控制,为什么必须保证两个接触器不能同时工作 ...
在电动机正反转控制线路中能保证两个接触器不能同时工作的措施有...
在电动机正反转控制线路中,为什么必须保证俩个接触器不能同时工...
在电动机正反转控制线路中,为什么必须保证两个接触器不能同时工...
在电机正反转控制线路中为什么必须保证两个接触器不能同时工作
.预习与思考题 1.在电动机正,反转控制线路中,为什么必须保...
在电动机正反转控制电路中 为什么采用哪些措施