99问答网
所有问题
在电动机正反转控制线路中,为什么必须保证俩个接触器不能同时工作
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-07-18
在电动机正反转控制线路中,必须保证两个接触器不同时吸合!否则三相全部短路造成严重后果。
要保证两个接触器不同时吸合,就必须可靠互锁。最常见方法有两种:
(1)机械互锁。两个接触器并排装置,用杠杆连结两个接触器的动触头,使其不能同时吸合,常见老式磁力起动器。
(2)吸合线圈电源互锁。两个接触器的吸合线圈通过对方的常闭副触点连接电源,形成互锁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wj7B7jBO7XzezBWzjOt.html
相似回答
在电动机正反转控制线路中,为什么必须保证
两
个接触器不能同时工作
?
答:
电动机正反转控制中,两个接触器如果同时工作,
相当于主电路短路
,所以不能同时工作。采用的措施:接触器的互锁。
在电动机正反转控制线路中为什么必须保证
答:
该情况的原因如下:在电动机正反转控制线路中,必须保证两个接触器不能同时工作,
即不能同时吸合
。这是因为两个接触器同时工作,主触点将会同时闭合,
导致电源的火线和零线直接相连,形成短路
。
这种情况会引发严重的电气事故
,如电线过热、熔化,甚至可能引发火灾。为了防止两个接触器同时工作,可以在控制电路...
在电机正反转控制线路中为什么必须保证
两
个接触器不能同时工作
答:
电机的正反转原理是改变电机输入电源的相序来实现的,如果两个接触器同时工作的话,
由于两接触器的电源相序不同,就会造成相间的短路
,这个后里是相当严重的。
在电动机正反转控制线路中,为什么必须保证
两
个接触器不能同时工作
?采用...
答:
正反转控制线路就是调其中的两相,
如果两个接触器同时工作就会造成线路短路
。解决措施:两个接触器常闭触头互锁,另外一个就是按扭互锁。如下图:
...
反转控制,为什么必须保证
两
个接触器不能同时工作
我们采取了什么措施...
答:
对电动机的
正反转控制,为什么必须保证
两
个接触器不能同时工作
。三相
电机正反转
是通过调换三相相序来实现改变电机转向的。两个接触器同时工作,意味着三相短路。这是严重事故,轻者烧毁熔断器或空开,重者引发设备线路火灾(保护失效)。所以两接触器不能同时工作。技术为防止两接触器同时吸合,通常采用电器...
电动机正反转控制线路中,为什么不
允许KM1、KM2两个交流
接触器
同事
工作
...
答:
在电动机正反转控制
时,三相电的相序改变,如两
个接触器同时
吸合会发生短路事故。
在电动机正反转控制
电路
中,为什么
绝对不允许两
个接触
答:
因为两个接触器中的其中一个是将三相电源中的任意两相对调联结的,与另一个仅有一相同相序,其它二相不同相序,若两
个接触器同时
吸合,则两个接触器输出端不同相序将出现短路而损坏,所以,绝对不允许两个接触器同时吸合。
电动机正反转控制线路中,不
允许KM1,KM2
同时工作
的两个原因
答:
在电动机正反转控制
时,三相电的相序改变,如KM1,KM2两
个接触器同时
吸合会发生短路事故。电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在...
电动机正反转控制
电路
中,为什么不
允许KM1和KM2两个交流
接触器同时工作
...
答:
由上图可以看出,如果KM1、KM2
同时工作,
即吸合,B相没有任何的影响,而A、C相两相短路,造成线路烧损。
大家正在搜
电动机正反转控制电路图工作原理
接触器控制电机正反转接线图
继电器控制电机正反转电路图
笼型电动机正反转的控制线路
鼠笼式电动机正反转控制线路
电动机正反转控制电路实物图
三相异步电动机正反转控制电路图
异步电动机正反转控制电路
控制电机正反转电路图
相关问题
对电动机的正反转控制,为什么必须保证两个接触器不能同时工作 ...
在电动机正反转控制线路中能保证两个接触器不能同时工作的措施有...
在电动机正反转控制线路中,为什么必须保证俩个接触器不能同时工...
在电动机正反转控制线路中,为什么必须保证两个接触器不能同时工...
在电动机正反转控制线路中,为什么必须保证两个接触器不能同时工...
电动机正反转控制线路中,不允许KM1,KM2同时工作的两个原...
电动机正反转控制电路中,为什么不允许KM1和KM2两个交流接...
在接触器联锁正反转控制线路中,两个接触器主触头如何接线才能实...