99问答网
所有问题
松下电机一个方向能走,另一方向不动怎么回事 驱动器上没脉冲
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-01
请确认指令脉冲输入方式选择设置的与当前的脉冲形式是否匹配,还有就是指令脉冲形式是否设置的正确,这些都是有参数设置的。(A4系列 40 42号,A5系列 005和007)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wjjz7XWjO7XjjtXBe7X.html
相似回答
使用
松下
伺服
电机,
只能
一个方向动怎么
解决?
答:
可以先用万用表或试电笔测试一下输入电压是否正常,再用万用表测试一下,测试一下输出是否正常
。估计参数没设置好 脉冲控制时指令脉冲输入方式选择设置正确嘛?速度控制时 是否是双极性电源?或者调换的方式来判断,说明书故障详细分类解答。
请问伺服
驱动器
的位置
脉冲
和位置
方向怎么
接西门子S7-200,CPUST30
答:
1. 机械手初始状态:X轴伺服电机位于原点位置;Y轴提升气缸伸出位于最低位置;Y轴伺服电机根据产品种类不同(共计3种产品)而位于相应的位置(3种产品3个位置)——如果对于所有产品而言Y轴伺服电机在同一位置,那么抓取时将不在产品中心,放下时也把产品放不到夹具中心位置,而且当增加新产品时抓取和放下位置可能偏离更多...
松下
a5伺服
驱动器
和电机连接好,plc 有正反
脉冲,电机
就
一方向
转,是什么...
答:
你PLC发
脉冲,
要先确认你
驱动器
设置用的那种脉冲控制方式。
...服
电机松下驱动器
不管正负只往
一个方向走
吧
可以
回答我吗
答:
系统给伺服驱动器的信号是方向+脉冲,方向要么是1,要么是0,
这个信号坏了的话他总是不变,所以只向一个方向走
,检查方向信号
松下驱动器
为什么只能往
一个方向走
答:
如果会动,通常不会出现这种问题。不知道你的型号是哪个的,通常A4的你可以看一看Pr41和Pr42的参数设定的
怎么样,
要是设定的是1和0或是0和0那就有可能会出现这样的现象。A5的话就看看Pr007改成3,看一看吧!
松下
A4伺服
驱动器
mcddt3520
一个方向
行始是
怎么
一会事?
答:
通用型
驱动器,
支持脉冲控制、模拟量控制,MCDHT3520E是脉冲型驱动器,只
可以脉冲
控制,你如果用脉冲控制,这两个都可以用,要是用模拟量控制就要选不带E的驱动器
为什么
松下
PLC双
脉冲
控制步进电机时
,电机不
转但有响声(不是编码器电...
答:
第一
,松下
PLC
脉冲
控制方式改为脉冲+
方向,
或查看步进
驱动器
控制方式是否与PLC一致 第二
,电机不
带负载的情况下试一下,电机的扭矩不够或电机相序有问题
伺服
电机不能
反转 总感觉有些不对劲 就是看不出来
答:
松下这个东西有点麻烦,我没用过,刚刚百度了点资料,不是看的很懂,大致有点了解了。从伺服端来看,你先检查一下伺服
电机驱动器
的参数,控制
脉冲
一般有三种逻辑
,方向
位+PLS只是其中一种,你说的情况很像是驱动器这个参数设置不对,因为,这个参数默认的是正转从正脉冲线输入,反转从
另外一
根脉冲线...
松下
交流伺服
电机驱动器
的干扰解决方法!!!
答:
驱动器接受上位机
脉冲
指令信号
,电机
转动。按照楼主所说,如果驱动器面板初始上电显示R-O(此时未给信号),如果电机有转动的话
,驱动器
面板此时数字会有变化,这是表示电机每分钟的转数。如果不见面板数字变化,电机是没有转动的。干扰的存在有时候是防不胜防,但要注意的是:编码器的屏蔽线接好,驱动...
大家正在搜
松下电器官网
松下烘干机转一会就停
松下电机型号
松下电机官网
松下感应门电机价格
松下烘干机
松下马达
相关问题
松下a5伺服驱动器和电机连接好,plc 有正反脉冲,电机就一...
松下驱动器为什么只能往一个方向走
松下伺服电机正方向旋转反方向不转是怎么回事?
求救,伺服电机只能向一个方向旋转,详细情况如下。
最近在调设备时碰到一个奇怪的事,用的是三菱PLC,松下A5伺...
我想用PLC发送脉冲指令,控制松下A4伺服电机,用脉冲方向来...
伺服电机的方向+、方向-和脉冲+、脉冲-是如何控制的
什么原因雕刻机侍服电机松下驱动器不管正负只往一个方向走吧 可...