如果是单芯线的话,240
平方毫米的铝线大概能过429A电流。
如果采用的是三芯线就只能过308A电流。
这是在环境温度为25度的条件下使用且为明敷设。
240平方单股铝线在低压380伏供电的情况下最多可通过550A电流、如环境温度超过
摄氏25度以上要适当降低电流,由于本人1970开始从事电力、电器设备装、修四十多年工作,工作中多年总结出的实践经验:小规格铝线每平方毫米通过安全电流为4-5A,[规格加大后安全通过的电流要逐步减小、240平方毫米铝线安全工作电流最大可选在500-550A
导线的
载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用33字6句口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
33字6句绝句口诀如下:
10下5,100上2,
25、35,4、3界,
70、95,2倍半。
穿管、温度,8、9折。
裸线加1半。
铜线升级算。
口诀是针对铝芯绝缘线载流量(安)来计算说明的,最后一句说明了铜芯电缆的算法。我们读完从表面意思理解,说明口诀对各种截面的载流量(安A)不是直接指出表明的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
因此我将我国常用导线按标准截面(平方毫米mm2)基本排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
一、我们来看第一句口诀:10下5 、 100上2
口诀中的10和100表示导线截面(mm2),5和2数字表示倍数。
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下5”是指截面在10平方毫米以下的铝线,载流量都是截面数值的5倍。“100上2”(读百上二)是指截面100平方毫米以上的载流量是截面数值的二倍。
意思是截面1、1.5、2.5、4、6、10各平方毫米的铝线所承载的电流分别乘以5对应承载的电流为5A、7.5A、12.5A、20A、30A、50A,同理百上二就是100平方毫米以上的120、150、185各铝芯电缆乘以2为载定电流各为240A、300A、370A。