240平方铝芯电线载流量

如题所述

根据公式计算:240平方铝线最大承受的功率:P=1.732*0.38*240*1.5*0.8=190KW

240平方架空铝导线的载流量在480A左右,用于10KV电压等级时可带480KW,用于400V电压等级时,可带190KW左右的负荷。

根据测量,正常情况下在480安左右。而这样的电线一般来说是针对高压电线,能够达到10千伏。根据功率的计算公式,就可以得到这样的电线,负荷能够达到4800千瓦。

如果电压比较低,比如是400伏的电压等级,就能够得到是1900千瓦的负荷,将电线埋在地下,受到环境的影响,负荷相对来说就会有所降低,要按照80%来计算。

电力承载计算方法:

单相电流计算公式:I=P÷(U×cosΦ) 

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)

三相电流计算公式:I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)

一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。

也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。