圈梁断裂,请问如何补救?

我的刚建完第一层,吊二层砖的时候竟发现地基的圈梁有一条细细的断裂印子,不知道道底是什么时候断的,圈梁面的裂印刚好放得下指甲,我不知道该怎么办,地面是,9米X10米的,中间没柱子,设计是三层半,还能不能建啊?

  补救方法:
  将裂缝的砼破除清理干净,钢筋重新绑扎牢固,新旧砼接触的地方清理干净浇水湿润,支好模板,撒水泥浆一道,浇筑砼,24小时后覆盖浇水养护。

  因墙体与屋面在建筑物中所处位置不同,所以在阳光照射下所受到的阳光辐射热也不同,尤其在气温炎热的夏季,可测得屋面表面温度比墙体高25℃,在温差作用下,屋面与墙体产生不同的热胀变形,由于屋面热胀大于墙体,对墙体产生一种水平推力,使墙体出现裂缝。
防止措施:
解决这个问题首先从减少屋面热胀变形引起的水平推力入手,采取增强屋面保温与隔热效果的措施。
a.增加屋面保温层厚度,或选用高效保温材料,以减少屋面热胀变形对墙体产生的水平推力。
b.增加横墙圈梁数量,加强纵横拉结,提高纵墙抵抗水平推力能力。这两项措施基本可以抑制纵墙水平裂缝的发生。
2、竖向裂缝对于加气混凝土砌块填充墙,裂缝一般存在于墙体与混凝土柱或剪力墙交接处,贯通全高且缝宽3mm以上。
对于加气混凝土砌块横承重墙,裂缝主要发生在建筑物顶层墙体中间部位,缝宽8mm左右,上宽下窄,自墙顶起竖直向下2m处止;下层则轻得多。
原因分析:
该裂缝有一定规律性,其发生的位置、走向及宽度都基本相同,即发生在圈梁未拉通处。为节省建筑材料,设计上习惯设置不拉通圈梁,这种设置方法用在砖混结构上没问题,如用在加气混凝土上问题就来了。由于设置不拉通圈梁,其梁端头结合部为加气混凝土,形成集中应力,是墙体中最薄弱的环节,所以出现裂缝。可以肯定,圈梁起到了阻止和抑制裂缝的作用。
  防止措施:
根据上述对产生裂缝原因的分析和加气混凝土收缩值大的特性,采取建筑物纵横墙满设圈梁措施,可以阻止顶层横墙裂缝发生,而且还可以抑制其他部位裂缝。
3、斜裂缝:
a、正“八”字裂缝:一般出现在建筑物上部的窗口转角、窗间墙、窗台墙、外墙及内墙上,上宽下窄,最宽处达15mm,严重危及结构的安全。
b、倒“八”字裂缝:少部分建筑物下部的窗口转角、窗间墙、窗台墙会出现这种裂缝,其形态同正“八”字裂缝。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-21
如果只是圈梁表面裂缝,如果裂缝宽度小于0.2mm,则正常使用,不必理会。
如果超过0.2mm则进行局部修补,如灌缝修补。
如果超过1.5mm一般判定为破坏,这时最好要首先查明裂缝原因,提出加固措施。

如果圈梁是正常施工,圈梁的四根钢筋和相应的箍筋都按规矩放的,那就没啥事情。混凝土是可以带裂缝工作的。圈梁只是构造措施,不是受力梁,只要不是太严重的裂缝就问题不大。
不过看来混凝土收缩比较厉害。
还有要按规矩设置构造柱。本回答被提问者采纳
相似回答