用PLC控制一台电机,该如何接线

用PLC控制一台水泵,只能正转,可以机旁操作,可以集中操作,即电脑上操作。应该怎么接线,请仔细讲解下。我大学是学的电气专业,可工作后感觉自己完全不懂电气,求指导。
我只知道主电路,从电气柜出来,先是符合隔离开关,再断路器,然后是热继电器,出去接到电机上。那个机旁操作箱和PLC上的信号线是怎么接进去的?
配电柜旁边竖着的是不是操作箱的电源开关?
低压配电柜里面有没有零线,就是把380V接一根火线成220V的,底部有一块很长很宽的铜板,接了不少线上去那是不是就是零线呀?
还有个问题:高压电机,它的机旁操作箱是220V的吧,电源是不是从高压柜上面一格的很多小开关那接的?

1、用PLC的开关量信号控制电机的接触器就可以了。如果想用上位机控制其启停写个程序就可以了。具体怎么操作,建议你去找一下工控类的相关资料。
2、配电柜旁边竖着的是闸把应该是这台配电柜的总隔离开关。
3、一般凭经验来说接在配电箱底部的线排是零线,与配电箱外壳连接的是地线。如果要取220V电源就是取A、B、C任意一相加底部的零线就可以了。
4、高压电机的问题。其控制电源电压多少我不好说,但一定不会是高压。控制电源从哪里接并不是一定的,要看现场的具体需求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-30
电气专业的呀,转行好呀。

你说的是最基本的控制回路啊。
主电路(一次回路)从头到尾:总断路器、断路器、接触器、热继电器、端子、电缆至电机。
要想控制,无论PLC还是按钮箱都是接到二次回路上面的,你好像没有二次回路的概念,二次回路就是控制回路,控制接触器闭合,已达到控制电机的目的。
配电柜旁边竖着的东西,不能肯定是什么,但是应该不会是按钮箱吧,按钮箱应该在电机旁边,之所以设按钮箱,是因为配电柜放在电机旁边不方便或不安全。
底部的铜板有两种地线排和零线排,要区分清楚。380V单相+零线,就是220V的电源了。

机旁操作箱的电压等级要看你接触器的线圈是什么电压等级的。如果接触器线圈是380V的,就不需要220V的电了。追问

我知道控制回路啊。操作箱是在现场,配电柜在电气室,我是说配电柜门框边,接了很多线和单项开关,那个是不是操作箱的电源开关?然后高压水泵的操作箱电源是不是从高压柜里上面一格取的。控制回路的接入点是接哪里的,以前学的电路图是直接从主电路上画根线过来。

追答

不好意思。这两个都不好回答。

控制回路的电源一般都是从主回路取电,但是也不是必须的。你涉及到改造的项目,这样问是问不出你要的结果的。就算是懂电气的人,去现场也要原始图纸,或者花时间研究老柜子里面的接线,复原图纸。

第2个回答  推荐于2017-10-03

    电动机控制二次回路:在PLC内部按照梯形图程序完成控制过程,外部按照设定接线端接控制按钮;

    电动机控制一次回路:主回路不能直接接PLC,PLC自带继电器功率通常较小,承载不了电动机的负荷或启动按钮的冲击。故一般是外部设置独立的交流接触器,PLC控制接触器通断→交流接触器主触头直接接电源和电动机→控制电动机启停。

第3个回答  推荐于2017-09-05
1.你不要说,你大学是学电气的,就说网吧升级出来的, 哎, 机旁的按钮箱,是控制原件,是给PLC,信号的,驱动PLC的,PLC内部是有人写设计程序在里面的,外部控制,PLC,相当于控制继电器,驱动主回路的电气原件
2.配电柜内部,有零线,地线之分, 零线就是变压器中心点出来的线, 地线就是接到大地的线,主要起设备带电,起保护作用,
3.高压电机,有高压配电柜, 高压配电柜有控制部分,但控制电压都是由专门设的直流屏供电的,独立电源,就是高压控制的独立性,本回答被提问者采纳
相似回答