PLC和伺服的驱动怎么连结?我连了PLUS+/PLUS-和SIGN+/SGN-然后发脉冲电机怎么不动作?
伺服使能也接了,手动试运行能动作,接上PLC不能动作。伺服驱动是宇海SD15MT的。
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-02-18
首先确认确定是否PLUS+接的24V(12V或5V)PLUS- 接的PLC晶体管的借口 SIGN+接的24V(12V或5V)SGN-接的非晶体管口 , 再不行就确认PLC和
驱动器
有没有共地,再确认伺服有没有使能。
1.确认PLC和驱动器是否确实有共地
2.确认控制模式是否选的位子控制(脉冲控制)
3.驱动器是否设置了电机正反方向转动禁止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wj7jvXvOW.html
其他回答
第1个回答 2010-11-11
伺服不动作的原因有很多,你要先把你的具体系统情况描述一下,伺服是否有报错?如果没有,你是否有参考伺服手册,把该需要接的信号全部接上并保证伺服内部的参数设置正确了么?以松下的伺服为例,除了正负脉冲信号以外,还有servo ready信号是否有接通?除了伺服这边的接线盒参数,你的控制器用的是什么?控制器的接线是否正确?比如三菱的QD75D轴控模块还要接 正负限制信号等等,你如何确定脉冲已经发送了呢?请先把你的系统表述清楚
第2个回答 2010-11-11
伺服驱动器还要设置相关的参数,比如控制模式,齿数比,脉冲输入的类型,有没有设置限位等等
相似回答