三菱PLC和松下伺服驱动怎么接线的呢!主要是脉冲和方向。

比如说Y0是脉冲输出,Y2是方向。那么松下驱动器的PULSH1,PULSH2,SIGNH1,SIGNH2是怎么和PLC连接的。谢谢啦!

三菱PLC和松下伺服驱动器的接线方法是将PLC主机上的脉冲输出通过集极输出与松下伺服驱动器的接收端连接。PILSH是脉冲,SIGNH是方向。

如果Y0是脉冲输出,Y2是方向。那么松下伺服驱动器是使用不了这几个接口的。因为PULSH1、PULSH2、SIGNH1、SIGNH2只收受差分信号,可以接受最高4MHz的脉冲信号,而PLC主机Y0脉冲输出超过了这个范围。

输出单元是PLC与伺服驱动器之间的连接部件,它的作用是把PLC的输出信号传送给被控设备,即将中央处理器送出的弱电信号转换成电平信号,驱动伺服驱动器的执行元件。输出的类型有继电器输出、晶体管输出、晶闸门输出。


扩展资料:

PLC工作过程的特点:

1、PLC的工作过程是循环扫描的过程,循环扫描时间的长短取决于指令执行速度、用户程序的长度等因素。

2、输出对输入的影响有滞后现象。PLC采用集中采样、集中输出的工作方式,当采样阶段结束后,输入状态的变化将要等到下一个采样周期才能被接收。

因此这个滞后时间的长短又主要取决于循环周期的长短。此外,影响滞后时间的因素还有输入滤波时间、输出电路的滞后时间等。

3、输出映像寄存器的内容取决于用户程序扫描执行的结果。输出锁存器的内容由上一次输出刷新期间输出映像寄存器中的数据决定,PLC当前实际的输出状态有输出锁存器的内容决定。

参考资料来源:百度百科—三菱PLC

参考资料来源:百度百科—松下伺服驱动器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15

可以参考这图,希望对你有帮助

追问

您好。这个是没错!但是我用的是PULSH1,PULSH2,SIGNH1,SIGNH2不是PULS1,PULS2,SIGN1,SIGN2也没有用到OPC1,OPC2。

追答

你用的是高速差动输入

    把PULS1,PULS2,SIGN1,SIGN2分别对应成PULSH1,PULSH2,SIGNH1,SIGNH2接线,修改参数PR0.05改成 1  高速输入模式

你用的是高速差动输入

    把PULS1,PULS2,SIGN1,SIGN2分别对应成PULSH1,PULSH2,SIGNH1,SIGNH2接线,修改参数PR0.05改成 1  高速输入模式

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-03-19
PULSH1、PULSH2、SIGNH1、SIGNH2是接差动输出的,只收受差分信号,可以接受最高4MHz的脉冲信号,你要是用PLC主机上脉冲输出,用不成这几个接口的。PLC主机的脉冲输出点是开集极输出。追问

那接哪几个啊!

追答

PULS1,PULS2,SIGN1,SIGN2

第3个回答  2014-03-19
你现在的是速度,位置,,扭矩,哪中模式??PILSH是脉冲。。signh是方向。
怎么连接的问题,也要看你的plc输出是npn还是pnp啊。一般就是1是接正。2接负
你自己看看了。追问

我是PLC输出的COM接的0V,那2接Y,1接24V?

追答

看说明书PLC是NPN还是pnp

追问

三菱的PLC不都是NPN的嘛。

追答

NPN的com接正

追问

你确定!那我问你如果输出接继电器的话,那COM接什么!三菱的。

追答

你先搞清楚电流的流向NPN的关系再问好吧,自己要领会,不要只会提问、那还学个毛线的技术

能否帮帮忙删了我的回答。。。。

回答一个脑残的提问,实在是不好意思给别人看

第4个回答  2014-07-24
PULSH1 SIGNH1 接24v,可能还要串个电阻,SIGNH2接 Y2 PULSH2接Y0
相似回答