跪求二次结构植筋深度规范或图集,请各位大哥大姐们帮我找找那个规范或图集,把规范或图集号发过来!谢谢

不是结构植筋规范,不要说15d。

《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)

当按构造要求植筋时,其最小锚固长度lmin应符合构造要求:

1、受拉钢筋锚固:max(0.3ls;10d;100mm)

2、受压钢筋锚固:max(0.6ls;10d;100mm)

计算规范上有公式,和设防烈度、场地类别、砼强度等及、钢筋种类、植筋胶级别、箍筋等等有关系。

扩展资料:

二次结构植的施工操作

弹线定位

根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构钢筋位置,标注出植筋位置。请有关部门验线,合格后就可钻孔。

钻孔

冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大5mm左右,钢筋选用首钢生产的φ25钢筋,钻头选用φ30的合金钢钻头。孔深大小15d(375mm),实际钻深400mm.钻孔时,钻头始终与柱面保持垂直。

洗孔

洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。

方法是:用毛刷套上加长棒,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘、碎渣带出,再用压缩空气,吹出孔内浮尘。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔内壁。但不能用水擦洗,因酒精和丙酮易挥发,水不易挥发。

用水擦洗后孔内不会很快干燥。钻孔清洗完后要请设计等有关单位验收,合格后方可注胶。

注胶

取一组强力植筋胶,装进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将螺旋混合嘴伸入孔底,如长度不够可用塑料管加长,然后扣动板机,板机孔动一次注射器后退一下,这样能排出孔内空气。

为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋操作。

在注胶前梁底模板就已支好,便于植筋后钢筋定位。植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷,清除锈污,再用酒精或丙酮清洗。钻孔内注完胶后,把经除锈处理过的钢筋立即放入孔口,然后慢慢单向旋入,不可中途逆向反转,直至钢筋伸入孔底。

固化养护

钢筋植入后,在梁底模板上定位,在强力植筋胶完全固化前不能振动钢筋。

强力植筋胶在常温下就可完成固化,50h后便可进行下道工序施工。

参考资料来源:百度百科--植筋

参考资料来源:百度百科--混凝土结构加固构造图集

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-21
《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)

当按构造要求植筋时,其最小锚固长度lmin应符合构造要求:
1、受拉钢筋锚固:max(0.3ls;10d;100mm)
2、受压钢筋锚固:max(0.6ls;10d;100mm)
ls的计算规范上有公式,和设防烈度、场地类别、砼强度等及、钢筋种类、植筋胶级别、箍筋等等有关系本回答被提问者采纳