先张法预应力的技术规定

如题所述

第1个回答  2016-05-18

对先张法预应力混凝土构件,《公桥规》的规定如下。1、台座
先张法墩式台座结构应符合下列规定:
(1)承力台座须具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数应不小于1.5,抗滑移系数应不小于1.3.
(2)横梁须有足够的刚度,受力后挠度应不大于2mm。
(3)在台座上铺放预应力筋时,应采取措施防止弄脏预应力筋。
(4)张拉前,应对台座、横梁及各项张拉设备进行详细检查,符合要求后方可进行操作。
2、张拉
(1)同时张拉多根预应力筋时,应预先调整其初应力,使相互之间的应力一致;张拉过程中,应使活动横梁与固定横梁始终保持平行,并应抽查力筋的预应力值,其偏差的绝对值不得超过按一个构件全部力筋预应力总值的5%。
(2)预应力筋张拉完毕后,与设计位置的偏差不得大于5mm,同时不得大于构件最短边长的4%。
(3)预应力筋的张拉应符合设计要求,设计无规定时,其张拉程序可按先张法预应力筋张拉程序的规定进行。
(4)张拉时,预应力筋的断丝数量不得超过钢丝总数的1%。(钢筋不容许断筋)
3、放张
(1)预应力筋放张时的混凝土强度须符合设计规定,设计未规定时,不得低于设计的混凝土强度等级值的75%。
(2)预应力筋的放张顺序应符合设计要求,设计未规定时,应分阶段、对称、相互交错地放张。在力筋放张之前,应将限制位移的侧模、翼缘模板或内模拆除。
(3)多根整批预应力筋的放张,可采用砂箱法或千斤顶法。用砂箱放张时,放砂速度应均匀一致;用千斤顶放张时,放张宜分数次完成。单根钢筋采用拧松螺母的方法放张时,宜先两侧后中间,并不得一次将一根力筋松完。
(4)钢筋放张后,可用乙炔一氧气切割,但应采取措施防止烧坏钢筋端部。钢丝放张后,可用切割、锯断或剪断的方法切断;钢绞线放张后,可用砂轮锯切断。
长线台座上预应力筋的切断顺序,应由放张端开始,逐次切向另一端。

相似回答