配电房内的PT柜有什么作用?望告知,谢谢

配电房内的PT柜有什么作用,内部结构是怎样的?请高手指教,谢谢

把高电压变成低电压(100V)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-17
一、开闭所
开闭站:建在城市主要道路的路口附近、附和中心区和两座高压变电站之间,汇集若干条变电站10kv出线作为电源,以相同电压等级向用户供电的开关设备的集合,并且具有出线保护。主要起转输作用。也叫开关站。
其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。当然,区域变电站也具有开闭所的功能。但需明确的是,开闭所是区别于变电站而言的。
开闭所也指用于接受电力并分配电力的供配电设施,高压电网中称为开关站。中压电网中的开闭所一般用于10kv电力的接受与分配。设有中压配电进出线、对功率进行再分配的配电装置。相当于变电站母线的延伸,可用于解决变电站进出线间隔有限或进出线走廊受限,并在区域中起到电源支撑的作用。中压开关站必要时可与配电室合建。
开闭所一般两进多出(常用4~6出),只是根据不同的要求,进出可以设置断路器、负荷开关。
二、进线柜
进线柜,就是从外部引进电源的开关柜。一般是从供电网络引入10kv电源,10kv电源经过开关柜将电能送到10kv母线,这个开关柜就是进线柜。
三、隔离柜
隔离柜是指:
是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。
高压配电接线中,要求电源开关与电源(线路)之间应当有一个明确的断开点,可以保证检修时能够看到电源是被断开的,以确保人身安全,所以在高压柜进线开关前,往往设置一个隔离柜,其中的设置隔离开关或者隔离开关小车,在停电检修时将此隔离开关打开,以保证高压柜与电源断开联系。高压柜中的ups是攻击其中的控制机保护回路的,当正常操作电源因为故障消失时,ups通过直流逆变后能够继续提供电源。此电源的电压一般为220v,也有个别特殊要求110v的。
四、pt柜
pt柜就是电压互感器柜,在高压配电中由于电压太高,不能直接接入二次设备,所以需要电压互感器进行转换,比方说10kv的配电中,一般都是把10kv的电压通过电压互感器转换为100v或者
220v,然后接入保护装置、计量表等二次设备中。
1、电压测量,提供测量表计的电压回路
2、可提供操作和控制电源
3、每段母线过电压保护器的装设
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由pt柜提供的,pt柜内既有测量pt又有计量pt(原先都是要求测量pt和计量pt是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)
五、出线柜
出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。
相似回答