配电房电容柜更换电容
工厂
配电房
里
配电柜电容
怎么
更换
答:
一般电容柜停电以后,接触器上的电抗就已经将电容放电了,
保险起见停电几分钟后用接地线将电容再放一次电,更换同型号的电容即可
。
厂
配电房
电柜里的
电容
需
更换
,厂内电工可以更换吗?
答:
可以
,不过必须把总闸断电,量一下接触器T1T2T3是否有点,若没电的话把电容里面的电释放出来就行了,注意戴上绝缘手套
配电房
里面的
电容柜
原来配的是电压480伏50的电容上端配有电抗器,现在电...
答:
首先你要看一下
电容
的耐压450 是交流(AC)还是直流(DC),你应该选用交流(AC)450V的电容,如果爆炸是电容在第一组,那么你可以把最后一组的电容拆下来换到第一组,把新买的这一组安装到最后一组,这样就可以正常运行了。势必买不到你还可以两块电容并联使用,但是我感觉你不用买,就把最后一...
低压
配电房电容柜
的切换式
电容器
怎么
更换
?上面有个刀开关下来就是3个绿...
答:
可能是你对这个系统还很陌生,那个绿色的可以拔出来的东西是熔断器,因为你陌生所以你的问题也很模糊,不知道你要
换
什么,不过依你的情况还是请别人换吧。
低压
配电房电容
补偿柜630A断路器用800A断路器
替换
可以吗?最好能提供...
答:
低压配电房电容补偿柜630A断路器用800A断路器替换没有问题,
用额定电流大的替换额定电流小的断路器
,只要尺寸合适,没必要解释了吧。
配电房电容柜
可以一直打手动补偿吗?
答:
配电房电容柜
可以一直打手动补偿。早些年间的电容柜全是手动的,只不过手动补偿会给人带来很多不必要的工作量和责任心。
我们
配电房柜
里有个
电容
补偿柜,可功率因数显示0.71,正常吗?
答:
我们这的规定是不能低于0.9,如果是低压补偿大致有三种原因 1:补偿
柜
的控制器设置成了手动,没有随着功率因数的变化自动投切
电容器
,2:补偿柜容量太小,电容器全部投入后还是不够 3:补偿柜中有已经损坏的电容器、某些电容器的主回路原件有损坏、某些电容器的控制回路故障。
电容
补偿柜常见故障及排除
答:
d、确认控制器是否有问题,有问题立即
更换
。2
配电房
进线柜电流指示表和控制器显示电流值相差较大:原因:电流变比设错,或CT线没接好及进线柜电流指示表是否已坏。a、检查主线上的CT变比是否和控制器上设置的一致,若不一致需要重新设置为一样;b、检查主线上的CT引线是否和控制器的端子接牢固,并...
380/220V低压
配电房
,如何带电测量并判断无功补偿
电容
的好坏?
答:
说个最简单的方法:就是拿钳形电流表去测
电容器
组角内和角外的电流。因为低压的电容器组都是三角形接线,因此可以先通过测角外电流是否平衡和是否达到额定值来判断三相的好坏,如果有一相不平衡且小于额定电流就说明这相电容有坏的。锁定这一相后,如果不是只有一只电容,并联的电容就可以通过测量角内...
有关
配电房
的
电容
补偿作用。望高手指教。
答:
关于调节问题要看现场实际情况,一般单位可根据自己的需求对功率因数进行设定大部分不低于0.95, 如果你单位被罚款肯定是由于
电容柜
没有把功率因数补偿到电网规定线以上应该是0.85 ,根据你描述的情况,你的控制器应该是在故障状态下,当控制器在故障状态下时它是不能进行自动运行的,你只有把故障消除了,它...