配电室电容柜电流很大
电容
补偿柜怎么这么
大
的
电流
?它的电流是流进电容?还是从电容流出来呢...
答:
补偿
电容
接的交流。交流电路中电容的
电流
不断与电源进行交换充放电。所以有时流入有时流出。
400V
配电室
中
电容器柜的电容器电流
过大
答:
你用的应该是动态无功补偿装置吧
,这种无功补偿装置是按照无功的需求量来补偿,所以会出现这种情况。
低压
电容
补偿柜中只有C相
电流
突然瞬间增大什么,由瞬间返回,是什么原 ...
答:
1、如果你说的电流,是电容柜上的电流,也就是电容器C相电流出现猛增,瞬间又恢复正常,那么,
可能是偶然的谐振的原因
。这种情况,可能发生在线路设备在C相有问题,正好与电容器发生谐振,从而导致C相电流出现跳跃,这种谐振没有固定的参数,往往是由设备的工作状态偶然巧合出现,检查起来非常困难。2、如...
两组
电容柜
投入电容数量一样但是
电流
差距
很大
是什么原因
答:
您好:您说的可能是共补电路
,出现这样的问题一般是由于电容器组的损坏,或者投切电容器的开关有单相损坏和一相电容器组的保险熔断造成的。(电容器长期使用容值变化也能造成电流的变化)电容器组的额定电流:I=C/U*1.732 C电容器组容量单位Kvar U系统电压 单位KV 您先看一下您的没电容器组与...
低压
电容柜
c相
电流
高200A,为什么?
答:
这时候并不影响接触器的吸合、释放的。
2、补偿电容器质量不佳也是常见的故障,表现为内部断路或短路
。断路时电流表是没有示数的,而短路则会烧断主回路的保险管。3、电容补偿柜实际运行中,巡视检查是很重要的,包括温度、电容器外形、运行电流等等。上述两个原因是很常见的故障,“三相电流表无指示”...
电容柜
为什么老烧保险
答:
电容本身是个容抗,它不会出现过流的情况,一般都是由设备和线路所 引起的,比如谐波,过压等。从你的问题上看,我估计是电容击穿了,造成接地短路了。你先把该组电容器(经常烧掉的那组)退出运行,看还会不会发生上述问题。你也可以按照以下方法(最好让专业的电工来操作,)先把该
电容 柜
的主开关...
高压
配电室电容
补偿柜为什么故障点多?
答:
以下我的个人见解:1、首先
电容柜
在工作于高压环境下,高压更容易出现不平衡的现象;2、高压电网中更容易叠加干扰电压,如雷电等因素。这样电容是超出其所能承受耐压的情况下,是非常容易损坏的!最好能做好一些保护措施、选用质量较好的电容!
电容柜
耗电问题
答:
它的实质 是在一个时间内 能量从电源流到了负载 一部分被负载消耗掉 另一部分被负载储存了起来 等到另一段时间 负载再把这些储存起来的电能还给电源 消耗掉了的 称之为有功功率 就是消耗的电能 还回去的部分 称之为无功功率 没有消耗 但是这部分功率也在电线上走了一来回 所以还是有
电流
的 ...
电容柜
相
电流
不平衡是什么原因造成的
答:
您好:是电容柜上电流表的指示吗?您的电容柜是高压还是低压,是什么投切方式?一般来说
电容柜电流
不平衡的原因:1)如果接触器投切,接触器有的相触点烧蚀。2)保险熔断。3)电容器组损坏。4)如果是分相补偿,电流不平衡属于正常。
无功补偿
柜
三相运行
电流
偏差
很大
该怎么对该补偿柜进行维护检查排除故 ...
答:
5、在拆装控制器和仪表时
电流
互感器二次回路要短接,以防止电流互感器开路。6、若装置内的断路器因故障跳闸后,要检查事故现场,分析跳闸原因,待查明跳闸原因、(操作时手柄向下按,把断路器手柄放到正常的分闸位置),然后才允许合上断路器。7、在维护和更换
电容
时,先将控制器断电、再将进线断路器...