强弱电共用电井,强电桥架与弱电桥架的最小间距?

如上,强弱电共用电井,1、强电桥架与弱电桥架的最小间距? 2、强电与弱电共用桥架,加隔板后最小间距有什么要求及变化? 3、强电与弱电共用桥架,加隔板后,强弱电在桥架内是并列排布适宜还是上下排布适宜 4、强电与弱电共用桥架,加隔板后,其中隔板主要采用什么材质? 求教牛人。

第1个回答  2020-01-12
回答:
1、强电桥架与弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。
2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。
3、如果分层就不存在你说的问题,如果同层则宜各自并列排布。
4、普通电工用绝缘胶木板。