强电桥架在下弱电桥架在上,二根桥架应分开多少?

如题所述

1)桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的,高低压电缆桥架应尽量分开安装。

2)在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。

3)《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求,设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。

4)电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。

5)电缆桥架安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米。

《综合布线系统工程设计规范》:双方都在接地线槽内,380伏电力电缆,0~2kva时,最小间距为10mm;380伏电力电缆,2~5kva时,最小间距为80mm;380伏电力电缆,大于5kva时,最小间距为150mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答