99问答网
所有问题
计量柜电流互感器变比是200/5/5是什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-07-01
800/5是指额定一次电流为800a时,二次侧的额定电流为5a
你要看你的电流表是放在一次侧还是二次侧
二次侧的电流表的变比和ct的变比一般是相等的
假设二次侧流过5a的电流,电流表的变比是800/5,那么在电流表表盘上显示的应该是800a
你看到的是300a,那就是一次侧的电流是300a了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WevBB77XOWvjOBBvtB.html
相似回答
低压配电
柜
CT.
200
/5A
是什么意思
答:
CT是
电流互感器
,
200
/5A 是倍率,作为该线路计量依据。
请教10kV配电中的断路器整定电流怎么确定,有公式吗?
电流互感器200
...
答:
电流互感器200/5A,
指的是互感器一次侧额定电流为200A,其所接入回路的电流不能超过这个数值
。二次额定电流为5A,这是我们国家的标准值。另外一个含义是:一次回路中如果流过200A的电流,那么互感器的二次就产生5A的电流,且它们之间保持这么一个比例关系,所以把这个参数也称为互感器的变比。如一次回...
...您好~请问10kv配电室中置
柜
内的CT是怎么选择
变比
的?我这个是2台16...
答:
电流互感器
(CT)的
变比是
依据负荷的大小而变化的,进线柜带两台变压器,电流大,就需要变比大一些,如400/
5;
出线柜只带一台变压器,相对电流小,就用小变比的,如150/5;一般来说,电流互感器的变比约为最大负荷电流的2倍左右;联络柜要看通过的最大负荷电流而定,是的联络柜只带一台变压器,所...
图纸上
计量柜
里
电流互感器
参数
为200
/5A,C1:0.2S/15VA;C2:0.5/15VA,31...
答:
短时热
电流
Ith 也叫额定短时耐受电流在规定的使用和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值。 这个数据表示 在两秒内可耐受电流 31.5KA
10kv高压进线总柜 高压
计量柜
及出线
柜电流互感器变比
怎么计算
答:
电流互感器
一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择.
变比
的计算就是一次侧电流与二次侧电流之比.电流互感器二次侧电流是5A,知道一次侧电流就能计算出变比了.
电流互感器
电流比400/5A
是什么意思
,电表走一度是几度电?`.
答:
电流互感器
一般就是一个将大电流变成小电流的一个电气装置。如400/5, 就是说互感器一次侧的电流是400A,二次侧的电流就是5A。反之亦然。这样在计量中,由于电表通过的电流只是实际电流的5/400=1/80,即实际电表行走数是电表行走数的80倍。如上次行走105,这次行走107,那么,实际行走(用电量)...
高低压
电流互感器变比
怎么算及型号如何选择?
答:
N=I1RT /(0.7*
5
);I1RT ---变压器一次侧额定电流A;N---
电流互感器变比;
也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。电流互感器选择变比一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面。高压柜如何选择电流互感器变比 高压柜选择电流互感器变比...
如何看高压柜的电表计算每月的用电量?
答:
平原电码为90.94,河谷电码为40.23 峰、谷、平面码加起来是59.23+90.94+40.23,与total表完全相同吗?190.4。高压计量用
电流互感器
40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 两者结合后,计量装置的倍增器为800倍。从安装之日起至2010年4月24日,该表总电量为800*190.4=152320kWh。
10kv和35kv高压
计量变比
最小到最大的有多少比多少?变比怎么算?
答:
你说的是电压互感器,
电流互感器变比;
拿10KV计量来说,电压互感器变比10000/100=100倍,电流互感器变比,随着负荷大小而不同,俺们
计量柜是
400/5的,即80倍。一共是8000倍。
大家正在搜
高压柜电流互感器变比
高压柜电流互感器最大电流
电流互感器测量和计量区别
配电柜12个电流互感器
电容柜都要外接电流互感器吗
电容补偿柜如何选电流互感器
电容补偿柜电流互感器的作用
10kv高压柜电流互感器
10kv开关柜电流互感器
相关问题
电流互感器 600/5 200/5 什么 意思
电流互感器变比200/5,那么过流保护值为多少?急求!!!!...
电流互感器变比为2X200/5,什么情况下其一次与二次电流变...
100/5和200/5的电流互感器有什么区别
电流互感器标的100比5,但是下面表格中有200比5是什么意...
计量柜电流互感器变比是200/5/5是什么意思
这种电流互感器的200/5倍数怎么算的?