第1个回答 2012-06-22
35KV变成10KV,变比是3.5倍,10KV变成0.4KV,变比是25倍。
第2个回答 2012-06-24
你说的是
电压互感器
,电流互感器变比;拿10KV计量来说,电压互感器变比10000/100=100倍,电流互感器变比,随着负荷大小而不同,俺们计量柜是400/5的,即80倍。一共是8000倍。
相似回答
...变配电室
高压
柜
计量
柜的电流互感器
变比怎么计算?
有没有公式?_百度...
答:
由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比K=I1/i2
,从理论上来说,用电流法测量电流互感器的变比实际上是模拟它在额定情况下的实际运行,是一种非常理想的试验方法,测量的精度比较高。
10kv高压
进线总柜
高压计量
柜及出线柜电流互感器
变比怎么计算
答:
电流互感器一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择.
变比的
计算就是一次侧电流与二次侧电流之比.电流互感器二次侧电流是5A,知道一次侧电流就能计算出变比了.
10kv高压计量
表怎样确定比率
答:
PT变比:
10KV/100
10kv计量
器,电流互感器大概
变比
是多大
的?
答:
10kV高压计量,电压互感器变比都是10kV/0.1kV
,电流互感器的变比,是根据后端负荷来定的。比如说后端是500kVA的变压器,那可以选50/5的,如果是630kVA的变压器,可以选75/5的。总之是根据后端负荷的大小,计算出额定电流来确定的,选太大或者太小,都会造成计量不准确 ...
高低压
计量的变比计算
方法?
答:
高低压
计量的变比计算
方法 1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=
高压
侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A。2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值...
10kv计量
器,电流互感器大概
变比
是多大
的?
答:
这个主要是看你实际用电负荷是多少决定的,
10kV计量
表计都是1.5(6)A的,从表计根本看不出计量互感器的时间变比,电流互感器的变比有5/5,10/5,15/5,20/5,25/5,30/5,40/5,50/5,60/5,75/5,80/5,100/5,120/5,150/5,200/5,250/5,300/5,400/5,500/,600/5,...
10千伏
高压计量
箱里电流互感器
变比
国家标准是
多少?
答:
10千伏
高压计量
箱电流互感器精度为0.2S级,产品分为两元件和三元件两种。两元件中A、C两相装有电压、电流互感器,电压互感器为V/V接线。二次电压为100V。配用三相三线电能表。三元件中A、B、C三相均有电压、电流互感器,电压互感器为Y/Y接线。接线二次相电压为400/√3可选用380V三相四线电能表...
10KV高压
电流互感器的
计量
范围一般是
多少
答:
应该倍率是15000倍。电流互感器倍率是750/5=150,电压互感器是
10kv
/100v=100(
计量
电压是100v),所以总的倍率是150*100=15000。跟型号没关系,只看变比数值。
计量
中
高压
和低压的互感
变比怎么
选用
视频时间 10000:10
大家正在搜
10kv高压计量变比怎么计算
10kv高压计量变比
35kv变压器变比是多少
10kv高压电流互感器变比大全
10kv互感器变比怎么算倍率
10kv高压互感器变比
高压电流互感器变比计算
10kv高压计量互感器
10kv电压互感器变比
相关问题
您好,10KV变配电室高压柜计量柜的电流互感器变比怎么计算?...
10kv高压进线总柜 高压计量柜及出线柜电流互感器变比怎么计...
高低压计量的变比怎么计算?
1000KVA高压计量变比是多少
10kv计量器,电流互感器大概变比是多大的?
2000kⅤA变压器,高压计量pT变比10kv/100Ⅴ,C...
630KvA变压器,高压35Kv,需要配多大变比的高压计量箱
高压计量柜中,电压互感器VV接法与Y型接法在互感器变比上有什...