一般在冷冻水泵的进出口循环压力各是多少?有无分闭式和开式循环?如果进出口都有压力,那么膨胀水箱岂不是会溢流吗?麻烦请回答详细些,谢谢!

中央空调的冷冻水循环泵是安装在主机的出水管上,主要考虑冷冻主机的承压问题,如果建筑本身较高,水系统的静压本身较大,那就将水泵接在出水管上也就是从主机抽出,以减少主机承压。反之则安装于进水管上。

原则上水泵安装于进水管上(也就是将水打进主机),以尽量减少水泵吸入端的阻力损失避免出现气蚀,只是由于有些系统本身静压较高才有了安装到出水管上的做法。

水泵进出水压力:进水端一般为0或非常接近0,出水端为水泵扬程或非常接近水泵扬程。中央空调冷冻水系统一般为闭式水系统,冷却水系统为开式水系统。正因为冷冻水系统为闭式水系统,因此不存在水箱溢流的问题。

扩展资料

冷冻水系统由冷冻水循环泵通过管道系统连接冷冻机蒸发器及用户各种用冷水设备(如空调机和风机盘管)而组成。它监测与控制任务的核心是:

(1)保证冷冻机蒸发器通过足够的水量以使蒸发器正常工作,防止冻坏。

(2)向冷冻水用户提供足够的水量以满足使用要求。

(3)在满足使用要求的前提下尽可能减少循环水泵电耗。

冷冻水系统负责将制冷装置制备的冷冻水输送到空气处理设备,一般可分为闭式系统和开式系统。

对于变流量调节系统,常采用闭式系统。闭式系统的特点是和外界空气接触少,可减缓对管道的腐蚀,制冷装置采用管壳式蒸发器,常用于表面冷却器的冷却系统。而定流量调节系统,常采用开式系统,其特点是需要设置冷水箱和回水箱,系统的水容量大,制冷装置采用水箱式蒸发器,用于喷淋室冷却系统。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-01

出水管。

空调冷冻水系统利用循环泵将冷冻水从制冷机房输送到各空调设备,以实现空调冷热量的交换、转移,达到空气调节的目的。循环水泵是联系制冷主机和房间用冷设备的纽带,为水系统的循环提供动力,是空调系统的重要组成部分。

在设计和运行过程中常发现水泵选型不合理,造成大马拉小车或者水泵长期过载运行等非理想的运行状态。减少水泵在选择、设计及运行时的不合理因素,降低运行能耗,提高水泵使用寿命显得尤为重要。

扩展资料:

中央空调使用注意事项:

1、中央空调应具备合适的用电容量和可靠的专线连接,并具可靠的接地线。  

2、用户需注意细心调节室温:制冷时室温定高1度 ,制热时室温定低2度,均可省电10%以上。

3、定期清扫过滤网:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,半月左右清扫一次。 

4、尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。

5、勿挡住出风口,否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。 

6、调节出风口风叶,制冷时出风口向上,制热时出风口向下。

参考资料来源:百度百科-中央空调

参考资料来源:百度百科-冷冻水

参考资料来源:百度百科-循环泵

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-28

分俩种情况:

1、如果建筑本身较高,水系统的静压本身较大,那就将水泵接在出水管上也就是从主机抽出,以减少主机承压;

2、如果建筑本身较低,反之则安装于进水管上。原则上水泵安装于进水管上(也就是将水打进主机),以尽量减少水泵吸入端的阻力损失避免出现气蚀,只是由于有些系统本身静压较高才有了安装到出水管上的做法。

扩展资料

使用注意事项

1、安装前应检查循环泵进出水口是否有异物堵塞;

2、装入系统前应将系统管道内的杂物冲洗干净,以免循环泵运转时杂物缠绕叶轮造成堵转;

3、安装时应用力轻柔,请勿大力,以免损坏泵体;

4、循环泵的进、出口都要设有由任(活接头),以便装拆。

5、安全接线,连线要采用带地线的三股线的插头,地线端与电机外壳连接,以保证安全。

6、产品噪声低,检查是否转动时,需用螺丝刀顶住耳朵细听。

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-12
中央空调主机的水流开关应该安装在蒸发器出水管上。
原因如下:
1,当水流开关装在中央空调主机蒸发器进水管的时候那么如图的AB管段如果发生泄漏的话,就会导致水流开关失效的现象。
2,当水流开关安装在中央空调主机蒸发器出水管上,正常运行时,水流开关的流量显示一定与主机内部接近,同时就算CD处发生漏水错误的将主机停机了,也不会造成大的损失,只需检查补漏即可。
第4个回答  2015-08-28
水泵都是在进水管上。