冷热水泵提供的扬程等于水从冷源或热源经管道送到末端设备再回到冷源或热源的一个闭合环路的阻力损失循环水泵的作用是使水在系统内周而复始的循环。
冷热水泵无起停顺序,与建筑物高度无关,克服环路的损失。
水泵如果不启动的话!主机会显示“等待冷却/冷冻水流量”延时一段时间后会打报警“水流超时未建立”
开机:先开泵—后开机
关机:先关机—后关泵
1。中央空调制冷机组冷却水循环,通常在冷却塔一侧为开路,故冷却水循环不是压力控制;但冷冻水循环可以采用压差控制方式。
2。中央空调制冷机组冷却水循环,需要把制冷机组从建筑中转移的热量传导至大气中,在规定温差范围下,实现流量控制。
3。中央空调制冷机组冷冻水循环,根据致冷设备末端冷量的需求,有温度控制和流量控制、二者单独或则组合控制的方式。但通常温差变动很小,通过流量调整适应冷量需求的变化。
4。单就循环泵而言,可实现设定流量控制;结合系统中各处取得的温度和压力数据,根据予设的程序(PID)控制循环泵和水阀、以及制冷机的出力,实现制冷系统的控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考