380v240平方5芯电缆可以承受182千瓦。
电缆的载流量除了和电缆截面有关,还和电缆的绝缘情况、使用的环境温度、电缆的敷设形式有关。查下表,可以查得240平方5芯铝线载流量为326A(空气中敷设)。对应的功率是:
P=1.732UIcosφ
=1.732X0.38X326X0.85
=182KW(按三相市电计算,功率因数取0.85)